PMS状态检修的扣分值是如何产生的?()
查看本题答案
包含此试题的试卷
输变电设备状态检修工考试《输变电设备状态检修工考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
请选择属于油色谱分析的状态量扣分计算原则
合计扣分
平均值
最大值
加权扣分值
输电状态评价中状态量劣化程度Ⅲ级对应的基本扣分值是
5
6
7
8
简述PMS状态检修辅助决策应用模块中针对输变电评价设备系统是如何预警的哪个模块提供查询功能
下列关于变电站防雷及接地装置状态评价的表述正确的是
单项扣分超过30分,被评价为严重状态
状态量扣分值有劣化程度和权重共同决定
单项扣分为24分,评价为异常状态
评价分为整体评价和部件评价
请选择属于状态量分组除油中溶解气体外的扣分计算原则
合计扣分
平均值
最大值
加权扣分值
设备部件的状态评价应考虑部件状态量的情况
单项扣分
合计扣分
平均分
加权扣分值
状态量扣分值由状态量劣化程度和共同决定
劣化速度
权重
状态量
基本扣分
中国南方电网责任有限公司Q/CSG11099-2010110kV~500kVSF6断 路器状态评价导
有家族缺陷未整改,但已采取限制措基本扣分为4分
有家族缺陷未整改,但已采取限制措应扣分值12分
有家族缺陷未整改,基本扣分为4分
有家族缺陷未整改,应扣分值24分
PMS的五大中心分别是PMS标准中心PMS设备中心PMS运行工作中心PMS评价中心PMS计划任务中心
PMS标准中心
PMS评价中心
PMS计划任务中心
PMS设备中心
状态量应扣分值由状态量共同决定即状态量应扣分值等于该状态量的基本扣分值乘以权重系数状态量正常时不扣分
劣化程度
权重
缺陷
异常
状态量劣化程度为Ⅳ级时基本扣分值为
2
4
8
10
状态量劣化程度Ⅲ对应的基本扣分值
5
6
7
8
简述当前PMS状态检修辅助决策应用中获取状态量信息的途径
设备状态量的扣分值是由状态量的和权重共同决定的
状态量应扣分值是由状态量的劣化程度和权重系数共同决定的假如一个劣化程度为三状态量的基本扣分值是8当权
8分
4分
24分
16分
在状态检修模块中劣化程度Ⅱ的基本扣分值是
4
6
8
10
输电设备状态量扣分值是由以下哪些因素组成
劣化程度
权重
状态量
基本扣分
在状态检修的设备缓存模块中关于增量更新设备的含义以下叙述正确的是
将PMS中存在的设备而状态检修模块中不存在的设备增加到状态检修模块中
将PMS系统所有的设备增加到状态检修模块中
将PMS系统中存在的设备且状态检修模块中也存在的设备,但设备参数不统一的设备更新到状态检修模块中
以上都可以
状态量应扣分值由状态量劣化程度和共同决定即状态量应扣分值等于该状态量的基本扣分值乘以权重系数状态量正
劣化速度
权重
状态量
基本扣分
根据国网公司状态检修相关导则设备部件的状态评价应考虑部件状态量的以下哪几种情况
单项扣分
合计扣分
平均分
加权扣分值
热门试题
更多
避雷器是用来限制过电压的设备主要用来保护电气设备的绝缘免受的危害
家族性缺陷信息在公开发布内应完成生产管理信息系统中相关设备状态信息的变更和维护
变压器油中溶解气体分析检测周期描述正确的是
下面变电试验流程走到哪一步试验报告所涉及到的设备状态量信息会进入评价中心
当变压器的气体继电器出现报警信号时首先考虑的检测项目是绝缘电阻和介质损耗
当线路出现2基杆塔松动情况时线路评价状态应为
GISHGIS本体检测项目中关于SF6气体的检测项目有
穿墙套管出现外表有大面积漏油或滴油情况应评价为何种状态
当发现运行中的电容式电压互感器二次电压为零或开口三角绕组出现电压信号时退出运行后应首先测量等检测项目查找异常的原因
开关柜本体联锁性能检查不符合要求基本扣分是多少
检修试验信息应在检修试验工作结束后录入生产管理信息系统
强油循环风冷和强油循环水冷变压器当冷却系统故障切除全部冷却器时允许带额定负载运行20min如20min后顶层油温尚未达到75℃则允许上升到75℃但这种状态下运行的最长时间不得超过
当在PMS系统上填写一个油浸式变压器缺陷登记时在下面哪一项填写完成后在缺陷单上会出现状态检修信息栏的填写
各省公司应对地市公司生产管理信息系统和状态检修辅助决策系统的应用情况进行一次全面评价和考核
当断路器单项扣分小于16合计扣分为30时此设备整体评价为
开展变压器高频局放法带电检测试验中当怀疑有局部放电时可与哪些检测方法比较进行综合分析
哪项状态量属于变压器有载分接开关状态评价状态量
油浸式电力变压器和电抗器巡检项目有
在考虑配电装置的绝缘配合时设备的承受电压最低值不能低于
经确认由设计和/或共性因素导致的设备缺陷称为家族缺陷
不应由运维单位收集并录入生产管理信息系统的信息是哪项
SF6断路器主回路电阻例行试验的基准周期是年
35kV油浸式变压器电抗器绕组对地电容变化大于5%基本扣分为多少
工作属于穿墙套管的C类检修
哪个不属于35kV油浸式变压器状态评价中的其它组部件
开展套管相对电容量比值带地检测试验当达到缺陷标准时应进行哪类试验
变压器开展红外热像检测项目主要检测部位
绝缘油在电弧作用下产生的主要气体是
哪些工作是SF6断路器的D类检修工作
GIS操作冲击电压对以下哪类绝缘缺陷最为有效