你可能感兴趣的试题
最常见的管道自然补偿法是将管道两端以任意角度相接,多为两管道垂直相交,其补偿能力很大 波形补偿器分为内部带套筒与不带套筒两种,带套筒的耐压能力突出 方形补偿器由管子弯制或由弯头组焊而成 填充式补偿器易漏水漏气,需经常检修和更换填料 填充式补偿器内外管间隙之间用填料密封,内插管可以随温度变化自由活动,从而起到补偿作用
管道补偿器的两端,应各设一个固定支座 靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座 应对补偿器进行预拉伸 填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部 管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
方形补偿器安装前应做好预拉伸,按位置固定好,然后再与管道相连接 水平安装时应与管道坡度坡向一致,垂直安装时高点处应设疏水器、低点处应设放风阀 套筒补偿器应安装在固定支架近旁,并将外套管一端朝向管道的固定支架,内套管一端与产生热膨胀的管道相连接 在补偿器前设计至少2个导向滑动支架 为了保证套筒补偿器的正常工作,安装时必须保证管道和补偿器中心一致
管道支架是管道的支承结构,其作用是支承管道,并限制管道的变形和位移 固定支架主要用于固定管道,多设置在补偿器旁,保证补偿器正常工作 滑动支架分为高位支架和低位支架,前者适用于室外不保温管道,后者适用于室外保温管道 导向支架一般设置在补偿器,铸铁阀门两侧 滚动支架分为滚柱支架及滚珠支架两种,用于无横向位移的管道
穿墙或楼板的两端设波纹补偿器 在墙或楼板内埋钢套管,钢套管内径应大于采暖管道外径 穿墙或楼板的两端设固定卡 大管径应设套管,小管径(小于DN32)可以直接穿墙或楼板
至少一个导向支架 至少各有一个导向支架 至少一个固定支架 至少各有一个固定支架
至少一个导向支架; 至少各有一个导向支架; 至少一个固定支架; 至少各有一个固定支架。
管道补偿器的两端,应各设一个固定支座 靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座 应对补偿器进行预拉伸 填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部 管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
管道预热方式有敞开式和覆盖式两种 敞开式的特点是管沟在管道预热时是敞开的,这种方式不需补偿,不必设固定点,其工程造价最低 覆盖式的特点是管沟在预热时处于回填土完毕之后,由于回填土摩擦力的影响,管道在预热状态下的热应力,不能完全为管道的自然转角所补偿,因此要设补偿器,同时这种补偿器必须在预热后焊死,使其同管道成为一体,此补偿器又称一次补偿器 补偿器之间的距离不得大于最大安装长度的3倍,并需在直管段两端设固定点,以防止管道应力集中的弯头部分受到破坏
穿墙或楼板的两端设波纹补偿器 在墙或楼板内埋设钢套管,套管内径应大于管道外径 穿墙或楼板的两端设固定卡 大管径应设套管,小管径(DN<32)可以直接穿墙或楼板