你可能感兴趣的试题
辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,且无渗漏 敞口箱、罐安装前应做满水试验,满水后静置24h不渗不漏为合格 密闭箱、罐的水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏 密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa
热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa,热水部分应不低于0.4MPa 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力不降 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.02MPa 水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.05MPa 高温水系统中,循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件确定
压力不下降 压力下降不超过0.02Mpa 不漏 微渗 不渗
钢管或复合管道系统试验压力下10min内,压力降不大于0.03MPa 塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa 塑料管道系统在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏 钢管或复合管道系统降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏 塑料管道系统降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏