你可能感兴趣的试题
减压孔板应采用不锈钢板材制作 节流管长度不宜小于2m 节流管内水的平均流速不应大于20m/s 减压孔板应设在直径不小于50mm的垂直管段上 节流管直径应为其上游管段直径的1/2
宜采用百叶风口或条缝型风口等侧送 当有吊顶可利用时,应根据空气调节区高度及使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形、条缝型散流器或孔板送风 当单位面积送风量较大,且工作活动区内要求风速较小或区域温差要求 严格时,应采用孔板送风 空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±0.5℃的高大厂房,宜采用喷口送风、旋流风口送风或地板式送风
径距为50~750mm内,孔板比β为0.22~0.80 径距50~750mm内,孔板比β为0.10~0.75 径距50~1000mm内,孔板比β为0.22~0.80 径距50~1000mm内,孔板比β为0.10~0.75
孔板上部稳压层的高度,应按计算确定,但净高不应小于0.2m 向稳压层内送风的速度,宜采用3~5m/s 除送风射程较长的以外,稳压层内可不设送风分布支管 在送风口处,宜装设使送风气流直接吹向孔板的导流片
孔板上部稳压层的高度,应按计算确定,但净高不应小于0.2m 向稳压层内送风的速度,宜采用3~5m/s 除送风射程较长的以外,稳压层内可不设送风分布支管 在送风口处,宜装设使送风气流直接吹向孔板的导流片
管道采用节流管时, 节流管内水的流速不应大于 20m/s, 节流管长度不宜小于 1. 0m 圆缺型孔板的孔应位于管道底部, 孔板前水平直管段的长度不应小于该段管道公称直径的 5倍 圆形减压孔板孔口面积不应小于设置管段截面积的 20%, 且孔板的孔径不应小于 30mm 圆形减压孔板应设置在公称直径不小于 50mm 的直管段上, 前后管段的长度均不宜小于该管段直径的 2 倍
径距为50~750mm内,孔板比β为0.22~0.80 径距50~750mm内,孔板比β为0.10~0.75 径距50~1000mm内,孔板比β为0.22~0.80 径距50~1000mm内,孔板比β为0.10~0.75
夏季坐椅下送风口的送风温度通常不低于19℃,并采用旋流送风口 散流器的作用是加强空调送风与室内空气的混合,因此在层高较低的办公室应采用直片型散流器 由于孔板送风的温度均匀度好,因此应尽可能采用孔板送风方式 贴附射流由于壁面摩擦阻力较大,因此射流的衰减较快,射程较短
当有吊顶可利用时,应根据空气调节区高度及使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形、条缝形散热器或孔板送风 宜采用百叶风口或条缝形风口等侧送 空间较大的公共建筑和室温容许波动范围大于或等于±0.5℃的高大厂房,宜采用喷口送风、旋转风口送风或地板送风 当单位面积送风量较大,且工作活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风