你可能感兴趣的试题
将两个二次绕组串联使用 将两个二次绕组并联使用 更换额定电流大的电流互感器,增大变流比 降低准确级使用
每组电流互感器二次绕组中性点宜一点接地 与其他电流互感器二次绕组无电路联系的电流互感器的二次绕组中性点宜在配电装置接地 几组电流互感器二次绕组间有电路联系的保护回路,每组电流互感器二次绕组均应各经一根多芯电缆引至控制室或继电器室,在控制室或继电器室将其中性点相连并一点接地 电流互感器接地线上不得串接熔断器或自动开关
适当增大 TA 变比 两个同型二次绕组串联使用 两个同型二次绕组并联使用 更换 TA 加大二次电缆截面积, 减小二次负载
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 以上都不对
产生很高的工频__ 产生很高的尖顶波__ 不会产生__ 以上都不对
运行中的电流互感器二次线圈不得开路 为防止互感器一二次侧线圈击穿时危及人身及设备安全, 应在二次侧有一个接地点 接线时互感器极性应正确 对于两个或三个铁芯共用一个一次线圈的电流互感器, 要注意将测量表计接于准确度较高的二次线圈上 为了准确地测量, 所选用电流互感器的变比要适当 选用电流互感器的额定容量要适当, 且应大于二次负载的实际值 各种仪表最好不要与继电器共用同一个二次线圈
二次额定电流 二次一个绕组准确度级 一次额定电流 二次最大电流
铁心及二次绕组必须牢固接地 铁心两点接地 二次线圈不接地 二次绕组不接地
对中性点非有效接地系统,电流互感器可按两相或三相配置; 一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A和5A; 一组电流互感器一般具有多个二次绕组,各个二次绕组的变比应相同; 测量用电流互感器必须规定仪表保安系数(FS),以避免故障时一次回路短时通过大短路电流而损坏测量仪表。
串联;一次绕组 串联;二次绕组 并联;一次绕组 并联;二次绕组
每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 电流互感器的二次侧允许有两个接地点, 对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上
对二次多抽头的电流互感器只能连接S1和选用的绕组抽头,其余绕组不得连接任何导线及回路 电流互感器二次绕组的一点接地,应选择在非极性端 对二次多抽头的电流互感器只能连接S1和选用的绕组抽头,其余绕组短接并接地 对多绕组互感器只用一个二次回路时,其余的次级绕组应可靠短接并接地
电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/ T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 的要求 500kV 线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则: ①线路保护宜选用 TPY 级②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器③断路器失灵保护可选用 TPS级或 5P 等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用 TPY 级 为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的 T 区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉 为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间