系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置5台预制灭火装置 防护区内应设置气体灭火控制器 预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式 灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃ 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示 同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心 点距地面 1.5m 当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式,当人员离开时,应能恢 复为自动控制方式 防护区外应设置手动、自动控制状态的显示装置,防护区内宜设置手动、自动控制状 态的显示装置 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区应设手动 与自动控制的转换装置
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
在防护区疏散出口外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 手动与自动控制状态应在防护区内外的显示装置上显示 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置9台预制灭火装置 储存容器的充装压力为2.5MPa 防护区内应设置气体灭火控制器
灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区应设手动与自动控制的转换装置 手动与自动转换装置的安装高度为中心点距地1.5m 手动与自动转换装置打在手动模式时,系统将不能联动 手动与自动转换装置应设置在储瓶间内或者防护区疏散出口门外便于操作的地方
消防控制室应能显示系统的手动、自动控制状态 消防控制室应能远程手动控制驱动装置启动 消防控制室应能显示防护区域防火门的关闭反馈信号 消防控制室应能显示防护区内火灾声光警报器启动的反馈信号 消防控制室应能显示紧急启动按钮的启动信号
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才能启动 系统宜延迟启动,但延迟时间不应大于30s 手动操作装置应设在防护区内便于操作的地方 防护区入口处应设置手动、自动转换控制装置 手动、自动转换控制应置于自动控制状态
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式 防护区内设置12台预制灭火装置 实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置10台预制灭火装置 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 储存容器的充装压力为4.2MPa 气体灭火系统采用自动控制方式
消防控制室图形显示装置显示灭火控制器的启动、停止信号 模拟防护区内一个感烟探测器报警信号,防护区内外的火灾声光警报器动作 模拟防护区内两个探测器报警信号,气体灭火控制器联动关闭防护区的排风机、排风阀门,并停止通风空调系统 延时结束后,手动操作防护区外的紧急停止按钮 气体灭火控制器进入启动延时后,显示延时时间为25s
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手、自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方
同一防护区设置多台预制灭火装置时,其动作响应时差不应大于5s 对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置 采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器 手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方
消防联动控制器接收信号,联动控制预作用阀开启,系统变为湿式系统 系统联动启动电动阀开启,进行快速排气 手动与自动控制状态能反馈至图形显示装置 报警信号可启动火灾声光报警器 火灾报警控制器将所有信息传输至图形显示装置
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置10台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为4.2MPa