你可能感兴趣的试题
该建筑物的消火栓应按 2 支消防水枪的 2 股充实水柱布置 相邻两个消火栓的布置间距不应大于 50. 0m 消火栓栓口动压不应小于 0. 25MPa 消火栓箱内应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带, 长度为 30m
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m 消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直
1. 20; 1. 30 1. 30; 1. 40 1. 40; 1. 50 1. 50; 1. 40
室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口 室外消火栓的间距不应大于120m 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m 室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于20L/s时,可不设置室外消火栓
建筑高度为120m的公共建筑,不应小于90min 建筑高度为60m的住宅建筑,不应小于60min 建筑高度为18m的老年公寓,不应小于60min 建筑高度为24m的学校,不应小于30min
室内、室外消火栓均为15L/s 室内、室外消火栓均为20L/s 室内消火栓均为15L/s,室外消火栓均为20L/s 室内消火栓均为20L/s,室外消火栓均为15L/s
选用DN65的室内消火栓,消防水带长度不宜超过30m 消火栓栓口动压不应大于0.5MPa 消火栓栓口动压不小于0.25MPa 消防水枪充实水柱应达到13m 消火栓布置间距不应大于30m
老年人照料设施不应小于1.5h 建筑高度为90m的公共建筑不应小于3.0h 建筑高度为65m的医院病房楼不应小于1h 建筑高度为18m的教学楼不应小于0.25h 建筑高度为50m的住宅不应小于0.5h
某高层办公楼从室外地面到檐口的高度为100m,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度≥7m 某高层办公楼从室内地面到檐口的高度为100m,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度≥7m 某建筑高度为120m的旅馆,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度应≥15m 某建筑高度为120m的旅馆,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口距离仅为10m,应设增压装置
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小于 12m 室内消火栓应采用 DN65 的室内消火栓