你可能感兴趣的试题
每个避难间为3个护理单元服务 利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间 避难间采用耐火极限不低于2.0H的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 在二层及以上的每个病房楼层设置避难间
避难间可与其服务的护理单元共用机械防烟设施 1个避难间服务的护理单元不应超过2个 净面积为25m2的避难间兼做其他用途时,不应布置固定家具 同一防火分区的避难间与病房之间的隔墙的耐火极限不应低于2.00h
每层设置1个避难间 每个避难间的的净面积为50㎡ 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 利用消防电梯和防烟楼梯间的合用前室设置避难间
设置位置 可供避难的面积 疏散楼梯 消防设施 使用功能
高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间 高层病房楼的避难间应靠近楼梯间设置,并应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 设置直接对外的可开启窗口或独立的机械排烟设施 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于12.0m²确定 应设置消防专线电话和消防应急广播
该建筑在2至7层设置避难问 避难间内设置消防专线电话.消防应急广播和机械排烟设施 避难间靠近楼梯间,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 该建筑2层设置t个避难间,避难间的净面积为75㎡
建筑高度为32M的高层丙类仓库 建筑高度为36M的住宅建筑 建筑高度为32M的医院建筑 建筑高度为30M的学校办公楼
避难间可与其服务的护理单元共用机械防烟设施 1个避难间服务的护理单元不应超过2个 净面积为25m2的避难间兼做其他用途时,不应布置固定家具 同一防火分区的避难间与病房之间的隔墙的耐火极限不应低于2.00h
每层设置了2个避难间 在走道及避难间均设置了消防专线电话和消防应急广播 每个避难间均设有可开启的乙级防火窗 每层避难间的总净面积为50m
每层设置了2个避难间 在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播 每个避难间均设有可开启的乙级防火窗 每层避难间的总净面积为50m
病房楼在二层及以上部位设置了避难间 避难间内设置了消防应急广播 避难间设置了机械加压送风方式的防烟设施 避难间与其他部位利用隔墙分隔,隔墙上设置了乙级防火门
病房楼避难间设有独立的机械防烟设施,外窗采用乙级防火窗 手术室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与病房楼其他部位分隔,墙上连通处开设乙级防火门 重症监护室采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与病房楼做分隔,连通处开设甲级防火门 避难间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与病房楼分隔
设置在某酒店二层的KTV包间,每个包间面积为80㎡ 某5层购物中心的中庭 某医院病房楼内的避难间 某高层宾馆内长度为18米的内走廊
在二层及以上的病房楼层设置避难间 避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为2. 50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开 每个避难间为2个护理单元服务 每个避难间的建筑面积为25m2
高层病房楼应在每层设置避难间 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按2个护理单元不小于25.0m² 避难间兼作其他用途时,不得减少可供避难的净面积 避难间应设置消火栓、消防专线电话和消防应急广播 应靠近楼梯间,可利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间,并应釆用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
每个避难间为2个护理单元服务 利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间 避难间采用耐火极限不低于2.0H的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 在二层及以上的每个病房楼层设置避难间
病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按不小于25m2确定 避难间应设置消防专线电话和消防应急广播 避难间的入口处应设置明显的指示标志 避难间应设置对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
避难间服务的护理单元为2个,其用于避难的净面积为25㎡ 避难间的位置靠近楼梯间并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 避难间设置有消防专线电话、消防应急广播、防烟设施 避难间的入口处设置有明显的指示标志,外窗均采用乙级窗
在二层及以上的病房楼层设置避难间 避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开 每个避难间为2个护理单元服务 每个避难间的建筑面积为25㎡
设置位置 可供避难的面积 疏散楼梯 消防设施的配置 使用功能