在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃ 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃ 当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于10cm或采用不燃材料隔热 当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于4cm或采用不燃、难燃材料隔热
汽、水同向流动的热水供暖管道 汽、水同向流动的蒸汽管道 汽、水逆向流动的热水供暖管道 汽、水逆向流动的蒸汽管道 凝结水管道
塑料排水立管应避免设置在易受机械撞击处,如不能避免时,应增加保护措施 塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m 生活排水立管应尽量避免穿越卧室、病房等对卫生、安静要求较高的房间。 室内塑料排水管道可不设伸缩节
排水立管的通水能力大于排水横支管,故其管径可以小于所连接的横支管管径 多层住宅厨房的排水立管管径不宜小于50mm 设置有通气管道的排水立管的通水能力小于未设置通气管道的排水立管的通水能力 仅设伸顶通气的塑料排水立管,若其立管底部的管径不放大,则其通水能力与仅设伸顶通气的铸铁排水立管的通水能力相同。
汽、水同向流动的热水供暖管道 汽、水同向流动的蒸汽管道 凝结水管道 汽、水逆向流动的热水供暖管道 汽、水逆向流动的蒸汽管道
当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或釆用不燃材料隔热 漂白粉仓库严禁采用明火和电热散热器供暖 苯乙酮厂房内,供暖管道和设备的绝热材料宜釆用不燃材料,不得采用可燃材料 需要供暖的Ⅲ类修车库,应釆用集中供暖方式
厂房一层采用电热气采暖 厂房二层的供暖管道最高温度为 82.5℃ 厂房二层的供暖管道绝热材料采用难燃材料 厂房三层的供暖管道最高温度为 80℃未采用不燃材料隔热,与木质办公桌的距离为 40mm
多层住宅厨房间的立管管径不得小于55mm 大便器排水管最小管径不得小于100mm 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm 特殊单位管排水系统排水立管直径,不应小于100mm
管道穿越楼板时设置的钢套管要高出地而100mm 立管距灶边净距不小于400mm 管道与供暖管道的净距不得小于200mm 与其他金属管道平行时,净距离不宜小于100mm
甲酚厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料 苯甲酸厂房内供暖管道和设备的绝缘材料应采用不燃材料 当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于100mm或采用不燃材料隔热 当供暖管道的表面温度不大于100℃时,供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或采用不燃材料隔热