当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

水流指示器在报警控制器上显示其故障。 ①首先拆开模块, 检查 信号线是否松动、 脱落; ②然后检查模块是否故障, 方法参考报警系 统的输入模块检修方法。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水流指示器前的信号阀故障  水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态  水泵控制柜故障  
感烟探测器  防火卷帘门  报警按钮  水流指示器  报警控制器  
消防联动控制器处于手动状态  水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态  水泵控制柜故障  
压力开关  水流指示器  信号蝶阀  手动报警按钮  
火灾报警控制器的主电工作指示灯点亮  火灾报警控制器的备电工作指示灯点亮  火灾报警控制器无火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽、自检等发生  火灾报警控制器显示器在非待机情况下显示“系统运行正常”等类似提示信息  屏蔽指示灯点亮  
水流指示器前的信号蝶阀故障  水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态  水兵控制柜故障  
水流指示器前的信号蝶阀未完全打开  与水流指示器链接的监视模块故障  水流指示器的信号反馈线路接线不实  水流指示器的叶片被异物、杂质等卡阻  
水流指示器前的信号蝶阀故障  水力警铃铃锤机构卡阻  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式设定在手动状态  消防联动控制器处于手动状态  
应能显示喷淋泵电源的工作状态  应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,  显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息  应能远程手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号  
模拟火灾探测报警, 火灾报警控制器确认火灾后, 自 动启动预作用装置(雨淋报警阀)、 排气阀入口 电动阀以及消防水泵;水流指示器、 压力开关动作  报警阀组动作后, 测试水水力警铃声强, 不得低于 70dB  开启末端试水装置, 火灾报警控制器确认火灾 2min 后, 其出水压力不低于 0.05Mpa  消防控制设备准确显示电磁阀、 电动、 水流指示器以及消防水泵动作信号反馈信号准确  
联动控制器与模块之间的连线断路,联动控制器在90s发出故障信号  使联动控制点数为76点的某一回路的一只总线短路隔离器保护的输入模块短路,联动控制器上显示该回路所有模块的故障信息  使50只输入/输出模块同时动作,联动控制器显示第1只模块的反馈信号  将联动控制开关处于自动位置,按设计的联动逻辑关系,使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,手动启动预作用装置的电磁阀,联动控制器显示电磁阀的动作反馈信号  联动控制器接收到输入的模拟火灾报警信号,55s后启动光指示灯点亮并向受控设备发出启动信号  
压力开关动作信号  水流指示器信号  信号碟阀动作信号  常闭防火门打开信号  排烟机启动信号  
模拟火灾探测报警, 火灾报警控制器确认火灾后, 自 动启动预作用装置(雨淋报警阀)、 排气阀入口 电动阀以及消防水泵;水流指示器、 压力开关动作  报警组动作后, 测试水水力警铃声强, 不得低于 70dB  开启末端试水装置, 火灾报警控制器确认火灾 2min 后, 其出水压力不低于 0.05MPa  消防控制设备准确显示电磁阅、 电动阀、 水流指示器以及消防水系动作信号, 反馈信号准确  
打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作  关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号  准工作状态下,频繁发出误报警信号,  水流指示器能够在规定时间内发出报警信号。  
检查水流指示器灵敏度,当试验压力为 0.08MPa,流量 0.65L/S 时,指示器报警  检查水流指示器灵敏度当试验压力为 0.8MPa,流量 0.2L/S 时,指示器报警  水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 30s  水流指示器上没有水流方向的标示  水流指示器具有延迟功能,延迟时间设定为 60s  
应检查控制器的全部显示功能和自检功能  应检查控制器连接的全部探测器、手动报警按钮和模块的报警和故障功能  应检查主备用电源的切换功能  应检查火灾自动报警的联动控制功能  
能显示喷淋泵电源的工作状态  能显示喷淋泵(稳压或增压泵) 的启、 停状态和故障状态  能显示水流指示器、 信号阀、 报警阀、 压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、 消防水箱(池) 最低水位信息和管网最低压力报警信息  不能手动控制喷淋泵的启、 停  

热门试题