你可能感兴趣的试题
变压器非电气量保护 主变后备保护跳母联 母联充电过流保护 线路三相不一致保护
对220~500kV分相操作的断路器,可只考虑断路器单相拒动的情况; 线路的后备保护采用近后备方式; 如断路器与电流互感器之间发生故障不能由该回路主保护切除,而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围,并引起严重后果时; 未配置母线保护的厂、站应配置断路器失灵保护。
反措要求要完善断路器失灵保护 反措同时要求慢速返回的非电气量保护不能启动失灵保护 变压器的差动保护等电气量保护和瓦斯保护合用出口,会造成瓦斯保护动作后启动失灵保护的问题,由于瓦斯保护的延时返回可能会造成失灵保护误动作。 因此变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置
操作装置配合 保护装置配合 操作装置闭锁 保护装置闭锁
线路纵联 母线、变压器、__电抗器的差动 距离 零序 断路器失灵
变压器的瓦斯保护宜启动失灵保护; 故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回; 断路器未断开的判别元件,可采用能够快速复归的相电流元件; 若主设备保护出口继电器返回时间不符合要求时,判别元件应双重化。
线路或主变电气量保护动作 开关的电流大于失灵电流整定值 故障线路或故障主变的保护拒动 线路或主变电气量保护动作的时间大于失灵保护的整定时间
母线保护动作断开母联断路器; 母线保护动作断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器; 失灵保护动作无时限断开母联断路器及1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器; 失灵保护动作无时限以较短时限断开母联断路器;再经一时限断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器。
差动保护 过流保护 瓦斯保护 压力释放保护 主设备的温度保护