当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对于套丝连接的薄、厚壁管,在管接头两端应跨接接地线。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

金属槽盒不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4mm2。  金属槽盒不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属槽盒全长不少于2处与保护线(P或保护中性线(PEN)干线连接。  金属槽盒不得直接与设备连接。连接时应采用专用接地卡。  非热浸锌金属槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,热浸锌金属槽盒间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。  
镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接  金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防 松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接  金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  镀锌电缆桥架间连接板应焊接  
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(P或接零(PE干线相连接  金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓  镀锌电缆桥架间连接板应焊接  
扁钢  圆钢  铜排  铜杆  两端焊(压)铜接头的导线  
扁钢  圆钢  铜排  铜杆  两端焊(压)铜接头的导线  

热门试题

更多