你可能感兴趣的试题
金属槽盒不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4mm2。 金属槽盒不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属槽盒全长不少于2处与保护线(P或保护中性线(PEN)干线连接。 金属槽盒不得直接与设备连接。连接时应采用专用接地卡。 非热浸锌金属槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线,热浸锌金属槽盒间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防 松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡ 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接
金属电缆桥架及其支架全长应与接地(P或接零(PE干线相连接 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(P或接零(PE干线相连接 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 镀锌电缆桥架间连接板应焊接