当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防泡沫枪枪管部位设有空气吸口,当混合液流经枪管时形成( ),吸入空 气并完成发泡。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接口  泡沫发生器  枪管  开关  
低倍泡沫枪可在消防系统供给3%或6%的各类型泡沫混合液的情况下使用,此时应将球阀处于关闭状态。  低倍泡沫枪也可在消防系统供给压力水情况下自吸泡沫使用,此时球阀应处于完全开启状态。  低倍数泡沫枪有便于操作和起保护枪作用的圆形手轮,使用时操作者应抓紧枪的手轮。  低倍数泡沫枪喷射时尽量要逆着风向。  
工作压力  泡沫液流量  混合液流量  射程  
吸枪管漏气  压缩空气压力不够  吸风弱  吸枪腔体芯孔堵塞  
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、 管道剩余量三者之和最小的储罐确定。  每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min。  采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m  泡沫消火栓的功能是连接泡沫枪扑救储罐区防火堤内的流散火灾  固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后, 将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于2min。  
损坏吸枪软管  引起丝堵第  不安全,易钩伤手  吸枪软管会脱落  
低倍泡沫枪可在消防系统供给3%或6%的各类型泡沫混合液的情况下使用, 此时应将球阀处于开启状态。  低倍泡沫枪也可在消防系统供给压力水情况下自吸泡沫使用, 此时球阀应处于完全关闭状态。  低倍数泡沫枪有便于操作和起保护枪作用的圆形手轮, 使用时操作者应抓紧枪的手轮。  使用时要注意供给枪的低倍水或混合液的压力应逐渐提高, 但不能超出压力使用范围;以免突然冲击或压力过高对操作者造成伤害。  低倍数泡沫枪喷射时尽量要顺着风向。  
泡沫消火栓的间距为120m  每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240L/s  储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、损耗量三者之和最大的储罐确定  系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能  
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。  设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置辅助泡沫枪,每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min  采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m  泡沫消火栓的主要功能用于扑救储罐着火  当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于100L/S时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能  
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助 泡沫枪用量之和最大的储罐确定  应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵  储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压 泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定  按泡沫混合液设计用量最大的储罐储备消防水和泡沫液  

热门试题