外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h 温控释放装置动作后,窗扇在70s时关闭 模拟火灾,可开启窗扇自动关闭 窗框与墙体采用预埋钢件连接
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注"消火栓"字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙 箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻现象
防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上 当卷帘一侧为无人场所时,可安装在侧墙壁上,且应符合设计要求 控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置 防火卷帘控制器及手动按钮盒底边距地面高度宜为1.0~1.3m 防火卷帘控制器的金属件应有接地点
防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上 防火卷帘的控制器和手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.1-1.3m 与火灾自动报警系统联动的防火卷帘,当卷帘一侧为无人场所时,其火灾探测器组和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上 门楣安装应牢固,固定点间距应为600-1000mm 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,手动拉链和手动速放装置可采用难燃材料制成
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏隔墙的耐火等级 消火栓箱采用暗装时,不能影响疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装, 出水口应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或平行
室外消火栓 室内消火栓 固定式泡沫灭火设施 消防水泵
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙 箱门开启角度不得小于160℃,并无卡阻
外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h 温控释放装置动作后,窗扇在70s时关闭 模拟火灾,可开启窗扇自动关闭 窗框与墙体采用预埋钢件连接
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏墙体的耐火性能 消火栓箱采用暗装时,可以减小疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装要求,当设计无要求时应至少满足1 .0h耐火极限 双向开门的消火栓箱耐火等级应符合设计要求,当设计无要求时应至少满足1.0h耐火极限的要求
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙 箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻
防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3〜1.5m 防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用 当防火卷帘一侧为无人场所时,防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 箱门正面标注“消火栓”字样,且不小于高度80mm,宽度60mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,且用钥匙开启灵活 箱门开启角度不得小于100°,且无卡阻现象 卷盘式栓箱的水带盘从挂壁上取出应无卡阻
防止人员损坏,室内消火栓箱安装锁具 防火卷帘下方及两侧各0.5米范围内放置纸箱等物品 综合体每个楼层内按防火分区设置了疏散引导箱 户外广告牌、外装饰采用难燃材料制作 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物距离为0.5米