当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

喷头的现场检验应符合的要求不包括()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

审阅验收材料内容应完整、准确、有效  按照设计、竣工图纸对工程进行现场检查。竣工图应真实、准确,路面标志符合要求  工程量符合合同的规定  设施和设备的安装符合设计的要求,没有质量缺陷,操作可靠,保养完善  对工程质量有争议、投诉和检验多次才合格的项目,应重点验收,但最好不要开挖检验、复查  
闭式喷头现场检验应进行强度性能试验和密封性能试验  喷头的密封性试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min  喷头的密封性试验数量3只及以上不合格时,不得使用该批喷头  喷头的密封性试验,当仅有两只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验  
喷头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。  喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。  各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于15个。  各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。  
喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象  喷头商标、型号等标志应齐全  喷头外观应无加工缺陷和机械损伤  每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格  
人(手)井盖装置(包括外盖、口圈等)的规格应符合设计文件的规定  井盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动  井盖上有明显的用途及产权标示  在现场进行破坏性检验  
分项工程应全部合格  观感质量符合要求  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求  严寒、寨冷和夏冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格  
技术资料应完整  装修施工过程中的抽验检验结果  施工过程中的一般项目检验结果应全部合格  施工过程中的主控项目检验结果合格率应达到80%  现场进行阻燃处理、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求  
喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志应齐全  喷头的型号、规格等应符合设计要求  喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象  应从中抽查1%,并不得少于5只喷头进行密封性能试验  
喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象  喷头商标、型号等标志应齐全  喷头外观应无加工缺陷和机械损伤  每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格  
设计资料应完整  装修施工过程中的抽样检验结果  施工过程中的主控项目检验结果应全部合格  所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求  现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求  
现场取样  现场复检  现场出检验结果  检验报告送到场  
随机抽取5只闭式喷头进行密封性能试验  试验压力应为3.0MPa  保压时间为2min  5只闭式喷头的密封性能试验均合格,判定该批闭式喷头为合格  
施工过程中的主控项目检验结果应全部合格  施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到70%  所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求  现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求  装修施工过程中的抽样检验结果,包括隐蔽工程施T过程中及完工后的抽样检验结果应符合设计要求  
每批中抽查1%,但不得少于5只。  试验压力为3MPa。  试验保压时间不得少于5min。  当有2只不合格,该批喷头不能使用。  
保温墙板应有型式检验报告,型式检验报告中应包括安装性能的检验  具有保温墙板进场抽样检测报告  保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固  保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求  保温墙板板缝不得渗漏  
型号、规格符合设计要求,商标、型号、制造厂等标志齐全  外观无加工缺陷和机械损伤,螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象  闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格  当有5只及以上不合格时,不得使用该批喷头  
喷头的商标.型号.公称动作温度.响应时间指数(RTI).制造厂及生产日期等标志应齐全  喷头的型号.规格等应符合设计要求  喷头外观应无加工缺陷和机械损伤  每批喷头的密封性能试验数量应至少抽查3只喷头,试验压力应为3.0MPa,且保压2min  
分项工程应全部合格  质量控制资料应完整  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求  严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检验结果应合格  
资料检查  现场实体检查抽样方案  按照抽样方案,对检验批中每一个验收项目进行现场实体检验  根据资料检查结果,计算判断检验批是否符合验收标准要求  

热门试题

更多