你可能感兴趣的试题
常温 0℃~-4℃ -4℃~-18℃ -18℃~-20℃
二氧化碳灭火对保护物不会造成污染 二氧化碳这种气体灭火剂对人没任何危害 二氧化碳不适用于扑救活泼金属及氢化物 的火灾 二氧化碳适用于扑救过氧化氢火灾
水灭火系统适用于任何船舶 二氧化碳系统适用于货船凡是有可燃物的处所 干粉灭火系统主要适用于液化气体船 泡沫系统主要适用于大型油船的货油舱、机舱及货油舱甲板区域
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
固体表面火灾 电器设备火灾 活泼金属火灾 活泼金属氢化物火灾
低压二氧化碳灭火系统 __二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 IG541气体灭火系统
扩建工程 新建工程 改建工程 生产和储存装置 验收及管理
灭火前可切断气源的气体火灾 液体火灾 可熔化的固体火灾 电气火灾 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统 船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统 固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定 固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用
__二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 卤代烷灭火系统
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34% 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min 当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min 对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min