机械排烟系统的排烟口应设在。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

挡烟垂壁  排烟口  排烟防火阀  送风风机  
顶棚上   距地面1m以下的墙面上   安全出口处   靠近顶棚的墙面上   距地面2m以上的墙面上  
排烟口  排烟防火阀  引风口  排烟风机  排烟出口  
顶棚上  距地面1m以下的墙面上  安全出口处  靠近顶棚的墙面上  距地面2m以上的墙面上  
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置  防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m  排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m  机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动  
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区  排烟系统可以采取自然排烟的方式  每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m  机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过60m  排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.0m  设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m  排烟口平时关闭,仅设置手动开启装置即可  
补风量是排烟量的50%  机械补风口的风速为8m/s  补风系统与排烟系统联动开启或关闭  补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口设在防烟分区下部;补风口与排烟口水平距离为5m  
与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内  排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内  采用的排烟风机应能在280°C时连续工作30min  火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口  排烟口应设置现场手动开启装置  
挡烟垂壁  排烟防火  排烟道  排烟口  
排烟口宜设置在顶棚或顶棚的墙面上  对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道  排烟口的设置应满足防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于37.5m  排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m  
机械排烟系统的排烟支管  设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上的排烟口  排烟风机的机房入口  排烟管道穿过防火墙时  
排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。  排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;  排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.50m  排烟口的风速不宜大于 20.0m/s  
与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内  排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内  采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min  火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口  排烟口应设置现场手动开启装置  
顶棚上  距地面1m以下的墙面上  安全出口处  靠近顶棚的墙面上  距地面2m以上的墙面上  
应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m  排烟口平时处于开启状态  排烟口位置的设置能保证烟气流动方向与人员疏散方向相同  设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物  当任一排烟口开启时,排烟风机应能自行启动  
与垂直管道连接的每层垂直管上应设280°防火阀  排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内  采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作30min  火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口  排烟口应设置现场手动开启装置  