当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾报警控制器接收到火灾探测器或手动火灾报警器发出的火灾信号,按照预先编制的逻辑,发出控制信号,联动各种灭火控制设备,迅速有效的灭火。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器在10s内发出了火灾报警声光信号  接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时,发出了火灾报警声.光信号,并进入火灾报警状态  接收到第个火灾报警信号后,控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,对第一个火灾报警信号进行了自动复位  控制器与其所连接模块之间的线路断路,控制器在2min内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声.光信号  控制器内部发生故障,故障声信号能手动消除,故障光信号保持至故障排除  
气体灭火控制器直接连接在火灾探测器上时,气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,可以直接启动灭火系统,不论消防联动控制器是否处于自动状态。  应由同一防护区域内两只独立的火灾报警器的探测信号,一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。  接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号。  同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为后续联动触发信号。  气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由消防联动控制器发出。  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号  消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵  断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号  消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动  
同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的火焰探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的手动火灾报警按钮发出的报警信号  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号  总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个  断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号  使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能  
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号  使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  
火灾探测器可对烟雾、 温度、 火焰辐射、 气体深度等火灾参数进行响应, 并自动产生火灾报警信号  手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号  火灾报警控制器的作用是接收、 显示和传递火灾报警信号, 记录报警的具体部位和时间、 监视探测器及系统自身的工作状态, 并执行相应辅助控制等任务  消防联动控制器是按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号, 并接收相关设备的联动反馈信号的设备  消防电气控制装置接收消防联动控制器的联动控制信号, 在手动工作状态下执行预定的动作, 控制受控设备进入预定的工作状态  
使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号  在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在8s时发出火灾报警信号  使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在120s时发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号  使任1探测器短路,火灾报警控制器收到40个故障信号  
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位  对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位  对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位  对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位  对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位  

热门试题

更多