控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间 控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间
控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出的故障信号 在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号 控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号 在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号 控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号
100s;60s 120s;90s 150s;60s 180s;90s
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号 使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号 在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号 在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障报警信号
用电吹风机持续向点型感温火灾探测器加温 检査火灾报警控制器发出火灾报警情况 核查控制器显示的火警部件地址注释信息是否准确 加温直至点型感温火灾探测器报警确认灯点亮 火灾报警控制器发出故障声警报
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线 使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号 使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器应在 100s 内发出故障信号 使控制器与主电源之间的连线断路,控制器应在 100s 内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器应在 100s 内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器应在 100s 内发出故障信号
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号, 显示报警区域, 发出火灾报警声、 光信号 报警声信号应能手动消除 报警声信号应保持至消防联动控制器复位 消防联动控制器接收到火灾报警信号后, 应在 35 内发出启动信号
主电运行指示灯闪亮 主电工作指示灯常亮 备电故障指示灯闪亮 系统故障总指示灯常亮 控制器发出故障报警声
火灾报警控制器 火灾报警控制器或消防联动控制器 消防联动控制器 火灾报警控制器和消防联动控制器
使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在8s时发出火灾报警信号 使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在120s时发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号 使任1探测器短路,火灾报警控制器收到40个故障信号