你可能感兴趣的试题
消防电话 灭火系统防护标志 二氧化碳喷放指示灯 手动报警按钮
可采用全淹没灭火系统,设计浓度不得低于 34% 可采用局部应用灭火系统,仅设置手动控制和机械应急操作两种启动方式 可采用组合分配系统,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个 可采用单元独立系统,当 24h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃ 设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃ __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃ 低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行 低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10% IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
气体灭火剂储存量,其储存量应为储存量最大的防护区设计用量 某单位的组合分配二氧化碳气体灭火系统保护4个区,在48h内不能恢复,二氧化碳应设有备用量 组合分配的七氟丙烷系统所保护的防护区不应超过5个 除二氧化碳系统外,其他灭火系统储存装置54h内不能重新充装恢复工作,应按系统设计储存量的100%设置备用量
储存容器间内设机械排风装置,排风口距储存容器间地面高度0.6m,事故排风量的换气次数为8次/h 二氧化碳系统的喷头距顶面的最大距离为0.6m 二氧化碳灭火系统设有自动控制.手动控制和机械应急操作三种启动方式 防护区的围护结构及门.窗的耐火极限不应低于0.25h 二氧化碳的喷放时间为50s
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
__二氧化碳灭火系统宜采用氮气进行模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统采用IG541混合气体,试验采用的储存容器数为防护区设计用量的所需容器总数的5%且不少于1个 低压二氧化碳灭火系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10% 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
低压二氧化碳灭火系统 __二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 IG541气体灭火系统
喷放二氧化碳之前,应联动关闭中央空调系统 喷放二氧化碳之前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口 喷放二氧化碳之前,应关闭送(排)风机 喷放二氧化碳之前,应联动打开空调系统管道中的防火阀
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面 当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量 全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34% 全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2% 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统 船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统 固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定 固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用
__二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 卤代烷灭火系统
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录 每月低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充 每年对任一防护区进行1次模拟启动试验,并进行1次模拟喷气试验 每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查