管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格