你可能感兴趣的试题
工作压力的1.5倍,且小于0.6MPa 系统最高点工作压力加0.4MPa 系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa 系统最高点工作压力加0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。 试验压力应符合设计要求。 热水供应系统水压试验压力应为系统工作压力加0.1MPa 在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统定点的试验压力不小于0.6MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.4MPa 使用塑料管及复合管的热水采暖系统应在试验压力下1h内压力不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.5倍,稳压2h,压力降不大于0.3MPa,同时各连接处不渗、不漏 使用塑料管的采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.3MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏 使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa
顶点工作压力的1.5倍 顶点工作压力加0.1MPa 顶点试验压力不得小于0.3MPa 顶点试验压力不得小于0.6MPa 设计要求
工作压力的 1.5 倍,且小于0.6MPa 系统最高点工作压力加 0.4MPa 系统顶点的工作压力加 0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于 0.3Mpa 系统最高点工作压力加 0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于 0.4MPa
0.1MPA 0.2MPA 0.3MPA 0.4MPA
0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa
0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.5MPa
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工做压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.6MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.2MPa 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa