为了防止天线进水,在正向安装全向杆状天线时,天线底部的排水(气)孔应打开,天线顶部的排水(气)孔应密封。 定向天线不能倒立安装。 在反向(倒立)安装全向杆状天线时,天线底部和顶部的排水(气)孔都应打开。 为了防止馈线进水,在拧接好的跳线与天线的连接处、跳线与馈线的连接处应先用防水自黏胶带密再用绝缘胶带包扎、密封好。
接地电阻要求小于5欧姆 从机房所在楼房的地网单独拉一根截面积95平方毫米的总地线进机房,接到机房的室内地线排上 拉进机房的母地线接连到交流屏再连到室内地线排上,不能经过任何其它设备 入机房的母地线要求沿着走线梯布放且用绑带固定在走线梯的边上,其截面积35平方毫米
基站的天线应设置于直击雷防护区()内; 机房天馈线入户处应设室外接地端子板作为馈线和走线桥架入户处的接地点,室外接地端子板应直接与地网连接; 馈线入户下端接地点不应接在室内设备接地端子板上; 移动基站的地网应由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互连接组成。
基站的直流工作地、保护地应接入同一地线排,地线系统采用联合接地方式 拉进机房的母地线应先通过交流屏再接到室内地线排上 设备的母地线要求沿着走线梯布放且用绑带固定在走线梯的边上 馈线的母地线末端不能与走线梯相连接,且必须做好绝缘处理
室内馈线的布放应尽量使用电气管井,避免使用风管或水管管井,避免与强电__管道和消防管道一起布放,确保无强电、强磁的干扰; 室内馈线尽量在线井和天花吊顶中布放; 地下停车场的布线应高于排风、消防等管道”以免因布线过低而引起车辆挂断馈线的现象; 对于不在机房、线井和天花吊顶中布放的馈线,应套用PVC管。
走线梯上母地线的每个接地点只能接一根馈线,不能两根或多根馈线同接在母地线的同一点上。 要求利用所提供的室内接地件将馈线接头与母地线相连,连接点牢固,接触良好,并做绝缘处理。 室外馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向,不允许向上走线,不允许出现“回流”现象。 所有接地连接件要求有两点压接。
基站的直流地、保护地应接到同一地线排,地线系统采用联合接地方式 进入机房的母地线应先进交流屏,再接到室内地线排上 设备母地线应用35平方毫米线,沿着走线梯布放且用绑带固定在走线梯的边上,非爱立信设备不能接在设备母地线上 设备与母地线相接的方向应顺着地线排的方向
室外馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向,允许向上走线,允许出现“回流”现象。 走线梯上母地线的每个接地点只能接一根馈线,不能两根或多根馈线同接在母地线的同一点上。 所有接地连接件要求有两点压接。 要求利用所提供的室内接地件将馈线接头与母地线相连,连接点牢固,接触良好,并做绝缘处理。
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前0.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于30米时,在馈线进机房前再接一次地。 各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。 馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,也可以向上走线。 为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于60度,曲率半径大于200毫米。
直放站、干线放大器、光纤及有源分布系统的主机单元设备必须接地,接地线截面积16平方毫米,接地电阻小于5欧姆; 室外馈线不需要接地; 馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,不允许向上走线; 天线支撑件等室外设施都要求接地,并且要求接地电阻小于15欧姆。
5m以上,20m以下长度的主馈线采用室外两点接地 20m以下长度的主馈线采用室外三点接地 20m以上的主馈线采用室外每隔20m设计一个接地点 接地卡的接地可以采用就近接地原则,就近与走线架或铁塔塔身连接
从馈线接头到母地线由一根 16平方毫米的地线连接,而且不必顺着地线排的方向连接 走线梯上母地线的每个接地只能接两根馈线 利用所提供的室内接地件将馈线接头与母地线相连, 连接点牢固,接触良好,并作绝缘处理 无线架、天馈线 应一起接入地线排
室外馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向,不允许向上走线,不允许出现“回流”现象。 走线梯上母地线的每个接地点只能接一根馈线,可以有两根或多根馈线同接在母地线的同一点上。 所有接地连接件要求有两点压接。 要求利用所提供的室内接地件将馈线接头与母地线相连,连接点牢固,接触良好,并做绝缘处理。
避雷针必须接在大楼地网上 避雷针要求电气性能良好,接地良好 室外馈线必须接避雷针 室外天线都应在避雷针的45度保护角之内
为了防止天线进水,在正向安装全向杆状天线时,天线底部的排水(气)孔应打开,天线顶部的排水(气)孔应密封。 定向天线不能倒立安装。 在反向(倒立)安装全向杆状天线时,天线底部和顶部的排水(气)孔都应打开。 为了防止馈线进水,在拧接好的跳线与天线的连接处、跳线与馈线的连接处应先用防水自黏胶带密封,再用绝缘胶带包扎、密封好。
对机房进行改造时,只可进行为满足机房电气要求的修缮,而且需采用不透光,不燃或阻燃的满足防火要求的材料 对于电力线、传输线、接地线、空调管、馈线等进线口,须用防火泥进行密封,要求密封处平整,无缝隙 要求机房内安装有烟雾告警设备,并且在室内靠门处配置有灭火器 易燃物品应放置在灭火器的旁边
天线、主馈线、室外跳线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备 天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备 天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备 以上都不对