你可能感兴趣的试题
灭火剂储存容器阀上安全泄压装置的动作压力为28MPa 低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端 防护区内设置机械排风装置,其通风换气次数为每小时3次 80L灭火剂储存容器内的灭火剂储存量为19.5kg 泄压口距地面高度为2.9m
灭火剂储存容器上安全泄压装置的动作压力为28MPa 低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端 防护区内设置机械排风装置,其通风换气次数为每小时3次 80L灭火剂储存容器内的灭火剂储存量为19.5kg 泄压口距地面高度为2.9m
干粉炮灭火系统 预制灭火装置 储气型干粉灭火系统 储压型干粉灭火系统
系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤 组件外露非机械加工表面保护涂层应完好 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm 气体驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力,且不高于设计压力的10% 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm
干粉储存容器的干粉灭火剂装量系数不应大于0.80 驱动气体宜选用氮气 驱动气体二氧化碳含水率不应大于0.006%(质量分数) 驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力 储存装置的环境温度应为0~40℃
七氟丙烷灭火系统驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充 预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常 各喷嘴孔口应无堵塞
__二氧化碳灭火剂储存容器应无碰撞变形及其他机械性损伤 七氟丙烷管网灭火系统减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤 __二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况检查 低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查
灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好 铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的80%
同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过20mm 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件的外观质量应该抽查 检查方法:观察检查或用尺测量
防护区是指满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间 驱动气体是指输送干粉灭火剂的气体,也称载气 干粉储存容器是指储存干粉灭火剂的耐压不可燃容器,也称干粉储罐 增压时间是指干粉储存容器中,从干粉受驱动至干粉储存容器开始释放的时间
干粉储存容器的干粉灭火剂装量系数不应大于0.80 驱动气体宜选用氮气 驱动气体二氧化碳含水率不应大于0.006%(质量分数) 驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力 储存装置的环境温度应为0℃~40℃
驱动装置动作后,驱动气体先打开灭火剂储存容器的容器阀,后打开选择阀 防护区入口处设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯 集流管上设置的安全泄压装置的动作压力为10.0士0.5MPa(表压) 火火剂储存容器的容器阀和集流管之间的管道上设置了单向阀