关于挡烟垂壁的具体要求,正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于10mm  测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于10mm  卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于或等于0.07m/s  挡烟垂壁设置限位装置,当其运行至上、下限位时,需手动停止
  
活动式挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上  由两块活动式挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm  活动式挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm  活动式挡烟垂壁由无机纤维织物材料制作  
采用厚度为 1.00mm 的金属板材作挡烟垂壁  挡烟垂壁的单节宽度为 2m  挡烟垂壁的实际挡烟高度为 600mm  挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动出发信号  
活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上  活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm  由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm  活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料制作  
挡烟垂壁应采用不燃材料制成  制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于1.0mm  制作挡烟垂壁的金属板材的熔点不应低于750℃  制作挡烟垂壁的玻璃应采用防火玻璃  制作防烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应低于1.5cm  
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度应符合设计要求  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内挡烟垂壁应下降到设计高度  收到报警信号后,挡烟垂壁应在60s内联动下降到设计高度  挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室  
挡烟垂壁的最下端低于机械排烟口  挡烟垂壁突出顶棚500mm  制作挡烟垂壁的材料为5mm 厚的普通玻璃  在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌  
活动挡烟垂壁与建筑结构墙面的缝隙不应大于 20mm  模拟火灾, 相应区域火灾报警后, 同一防烟分区内挡烟垂壁应在 60s 以内联动下降到设计高度  活动挡烟垂壁调试时, 应按批抽查 10%, 且不得少于 1 件  两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁, 各块之间不应有缝隙, 搭接宽度不应小于 100mm  活动挡烟垂壁手动操作按钮距离楼地面 1. 8m  
触发同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器,电动挡烟垂壁降落  触发一只感烟火灾探测器,按下同一防烟分区内一个手动火灾报警按钮,电动挡烟垂壁降落  触发同一防火分区内位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器,电动挡烟垂壁降落  手动操作消防联动控制器上的控制按钮,电动挡烟垂壁降落  
挡烟垂壁的最下端低于机械排烟口  挡烟垂壁突出顶棚500mm  制作挡烟垂壁的材料为5mm厚的普通玻璃  在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌  
卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm  挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于80mm  翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差的绝对值不得大于5mm  挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离不得大于20mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值5mm  
挡烟垂壁的挡烟高度不应小于500mm  挡烟垂壁采用金属板材时,其熔点不应低于1280°C  挡烟垂壁采用金属板材时,其厚度不应小于0.8mm  挡烟垂壁采用不燃无机复合板时,其厚度不应小于10.0mm  
卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于10mm  测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于10mm  卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于或等于0.07m/s  挡烟垂壁设置限位装置,当其运行至上、下限位时,需手动停止
  
挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定   模拟火灾时挡烟垂壁动作功能   挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制   挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制  
确认火灾后火灾自动报警系统应在30s内联动响应防烟分区的全部挡烟垂壁  采用挡烟垂壁附近的一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号  采用挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号  挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm  
卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于10mm  测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于10mm  卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于或等于0.07m/s  挡烟垂壁设置限位装置,当运行至上.下限位时,需手动停止  
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止  挡烟垂壁应能将实时高度状态信号反馈到消防控制室  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度  下降动作结束后,其下降高度应符合设计要求  
挡烟垂壁与建筑主体构造安装固定  模拟火灾时挡烟垂壁动作功能  挡烟垂壁之间的缝隙连接掌握  挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙掌握  