消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,不宜设置电话插孔 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3—1.5m 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
区域报警系统 集中报警系统 控制中心报警系统 自动报警系统
主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号, 并能控制重要的消防设备,各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、 显示状态信息, 并互相控制 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号, 并能控制重要的消防设备,各分消防控制室内消防设备之间不可互相传输、 显示状态信息, 但不应互相控制 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号, 并能控制重要的消防设备,各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、 显示状态信息, 但不应互相控制 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号, 并能控制重要的消防设备,各分消防控制室内消防设备之间不可互相传输、 显示状态信息, 并互相控制
消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息 根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息 大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置两个及两个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输,显示状态信息,按照重要性等方面不同可以互相控制消防设备
一类高层建筑的自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在60s内供电 消防用电设备应采用专用的供电回路 一类高层建筑的消防用电设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置 消防用电设备的配电回路和控制回路宜按防火分区划分
根据工程规模的大小,应适当考虑与消防控制室相配套的其他房间(如维修室和值班休息室等) 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况等功能 消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心
设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备 有用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所 是利用固定消防设施处置火灾的信息指挥中心 不是建筑内消防设施控制中心的枢纽
仅需要报警, 不需要联动自动消防设备的保护对象宣采用区城报警系统 消防联动控制器是按设定的控制逻样向各相关受控设设备发送联动控制信号, 并收相关设备的联动反馈信号的设备 设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象, 应用控制中心报警系统 当有两个及两个以上消防控制室时, 应确定一个主消防控制室
消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息 根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息 大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置两个及两个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,按照重要性等方面不同可以互相控制消防设备
对于具有两个或者两个以上的消防控制室,主消防控制室设备应能显示各分消防控制 室内消防设备的状态信息,并可以对各分消防控制室内的消防设备和其控制的消防系统进行 控制 与消防设施无关的电气线路穿过消防控制室时,应当采用穿管保护,并与内部的线路 隔开 火灾报警信息应优先于其他信息传输 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室 各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,相互控制
消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息,并能够向城市消防远程监控中心(以下简称“监控中心”)传输相应信息 根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息 大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置3个及3个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,不宜设置电话插孔 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孑L在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息 根据建筑(单位)规模及其火灾危险性特点,消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息 大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置3个及3个以上的消防控制室 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备
设有火灾自动报警系统和自动灭火系统汽车库应设置消防控制室 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的修车库存应设置消防控制室 所有人民防空工程均应设置消防控制室 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的高层建筑应设消防控制室
设有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室 单独建造的消防控制室其耐火等级不应低于二级,与消防设施无关的电气线路穿过时,应当采用穿管保护,并与内部的线路隔开 对于具有两个或者两个以上的消防控制室,主消防控制室设备应能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,并可以对各个分消防控制室内的设备和其控制的系统进行控制 各个分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,相互控制 在信息传输时,火灾报警信息应优先于其他信息的传输
设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统中的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息 设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用 消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m