在预应力先张法张拉过程中,为了校核预应力值,应测出预应力筋的实际伸长值ΔL,在与设计计算的理论伸长值ΔL0比较后,出现某些情况应暂停张拉。应暂停张拉的情况是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

混凝土应达到设计规定放张强度或不低于 75%设计强度  分批对称、 相互交错地放张  先同时放张预应力较大区预应力钢筋  先同时放张预应力较小区预应力钢筋  所有预应力筋应同时放张  逐排依次放张预应力筋  
对配有多根预应力筋的构件,应分批对称张拉  对平卧叠层浇筑的预应力混凝土构件,上层构件重量产生的水平摩阻力,会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形  张拉过程中断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的5%  当采用预应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%  在预应力筋张拉时,往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失  
提高预应力筋的屈服强度  拉直预应力筋  使每根预应力筋的应力一致  减小预应力损失  
按一个构件全部力筋预应力总值的5%  按全体构件预应力筋平均值的5%  按一个构件单根预应力值的5%  按全体构件预应力筋最大值的5%  
对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%  每束钢丝不得超过一根  对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算  对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋不必予以更换  
预应力筋张拉时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的85%  张拉过程中应抽查预应力值,其偏差不得大于或小于按一个构件全部钢丝预应力总值的5%  在张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱  先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于10mm  为了校核预应力值,在张拉过程中应测出预应力筋的实际伸长值  
△L>1.06△L0  △L>1.1△L0  △L<0.96△L0  △L=0.95△L0  △L-△L0<5 mm  
按一个构件全部力筋预应力总值的5%  按全体构件预应力筋平均值的5%  按一个构件单根预应力值的5%  按全体构件预应力筋最大值的5%  
张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值和实际伸长值  预应力筋的张拉顺序当设计无要求时,可采取分批,分阶段对称张拉  当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错地设置在结构两端  张拉过程中预应力筋断丝,滑丝,断筋的数量不得超过规定  
压杆的预应力筋应同时放张  梁应先放张预应力较大区域的预应力筋  桩的预应力筋应同时放张  板类构件应从板外边向里对称放张  
实施张拉时,千斤顶与预应力筋、锚具的中心线应位于同一轴线上  预应力筋采用伸长值控制方法张拉时,应以应力进行校核  预应力筋的理论伸长值应通过计算确定  预应力筋张拉时,应先调整到初应力  预应力筋张拉控制应力的精度为±2.0%  
先张法是在浇筑混凝土之前张拉预应力钢筋  先张法多用于现场生产大型预应力构件  预应力筋放张时,混凝土强度应不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%且不应低于30MPa  后张法施工要在预应力筋张拉后立即进行孔道灌浆  先张法施工中,预应力筋不需要进行超张拉  
对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%  且每束钢丝不得超过一根  对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算  对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋不必予以更换  