你可能感兴趣的试题
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50% 方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架 拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm 水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m; 交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。 给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,排水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m; 交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。 若给水管必须铺在排水管的下面时,排水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜。 应垂直安装。 安装时不得用补偿器的变形来调整管位的安装误差。 安装前应按设计规定的补偿量进行预拉伸(压缩),受力应均匀。 安装时应设临时约束装置,待管道安装固定后再拆除临时约束装置,并解除限位装置。
蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外排气管 热力管道和设备上的安全阀应有接到安全地点排水管 在排水管和排气管上不得设置阀门 安全阀必须垂直安装
室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5m 室内给水与排水管道交叉敷设时的垂直净距不得小于0.5m 室内给水与排水管道平行敷设时的水平净距不得小于0.5m 敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径2倍的套管
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50% 方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架 拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm 水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平
当II形弯朝下安装时,应在最高点安装排气装置,否则应在最低点安装疏水装置 必须保证整个II形补偿器的各个部分处在同一个平面上 采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形 补偿器的临时固定装置在管道安装,试压,保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可以自由伸缩 填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量
管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放气阀 管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放水阀 管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放水阀 管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放气阀 管道输送蒸汽介质,补偿器的最低点安装放水阀
蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外排气管 热力管道和设备上的安全阀应有接到安全地点排水管 在排水管和排气管上不得设置阀门 安全阀必须垂直安装
热水管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线管段过长应设置补偿器 一般在轴向型波纹管补偿器的一侧应有可靠固定支架,另一侧应有两个导向支架,第一个导向支架离补偿器边的距离应等于4倍管径 第二个导向支架离第一个导向支架的距离应等于8倍管径 一般采用波纹管补偿器,在安装前不得拆卸补偿器上的拉杆,不得随意拧动拉杆螺母 再远处才可按常规布置滑动架,管底应加滑托
热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设 为了便于排水和放气,管道安装时均应设置坡度,室外管道的坡度为0.003 两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架 补偿器竖直安装时,如果输送的介质是热水,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀 补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5~2m处,不得设置导向支架或固定支架
严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接 严禁燃气引入管道穿过建筑物基础 当水平燃气管道不得穿过卧室时,必须焊接并加套管 燃气管道的立管可以敷设在浴室或厕所中 排水管道不得布置在食堂操作位置的上方,无法避免时应采取防护措施
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道下方。 垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。 给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1m
套筒补偿器 波纹管轴向补偿器 弯管补偿器 球形补偿器
冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道下方。 垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。 给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于1m