当试验结果为弯至90°,且有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,则应评定该批接头弯曲试验合格 当3个试件均发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品 当有2个试件发生破裂,应进行复验 当复验结果中有2个试件发生破裂时,则应判定该批接头为不合格品
3个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值 若有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应再取6个试件进行复验 若有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应再取3个试件进行复验 复验结果若仍有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应确认该批接头为不合格品 复验结果若仍有1个试件的抗拉强度低于规定值,则需要降低使用
3个试件全部断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的,一次性判定该检验批接头为不合格品 符合复验条件的.应再切取6个试件进行试验。复验结果中,当仍有1个试件的抗拉强度小于钢筋母材的抗拉强度标准值时,判定该批接头为不合格品 拉伸试验中,有试件断于钢筋母材且呈脆性断裂情况的,属异常现象,应视该项试验无效,并检查钢筋的材质性能 对2个试件断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,或热影响区,脆性断裂,或延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值的情况。该检验批接头评定为合格
试验用的3个试件均不得在压焊面发生破断 当试验结果有1个试件不符合要求时,应切6个试件进行复验 当试验结果有1个试件不符合要求时,可不必进行复验,可确认该批接头为合格品 进行复验后,复验结果中当仍有1个试件不符合要求时,则确认该批接头为不合格品
当试验结果,弯曲至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生宽度达到0.5mm的裂纹,应评定该检验批接头弯曲试验合格。 当有1个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹,应进行复验。 当有2个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹,应进行复验。 当有3个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹,应评定该检验批接头弯曲试验不合格。 复验时,应切取3个试件进行试验。
当弯曲至90度,有2个试件的焊缝或热影响区外侧发生宽度达到0.5mm的裂纹,应进行复验 复验时应切取6个试件进行试验 复验时不超过2个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹时,应评定该检验批接头弯曲试验复检合格 复验时有3个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹时,应评定该检验批接头弯曲试验复检不合格
当弯至规定角度,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区未发生破裂,可评定该批接头弯曲试验合格 当有2个试件发生破裂,应进行复验 当有3个试件发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品 复验时,应再加取6个试件。复验结果中当仅有1-2个试件发生破裂时,评定该批接头为合格品