首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
降压变压器的后备保护一般采用过流保护,当其灵敏度不够时也可采用复合电压启动的过流保护。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
变压器的后备保护中灵敏度最高的是
过流电保护
复合电压启动的过流电保护
低电压启动的过流电保护
过负荷保护
如果没有母线差动保护则必须由对母线故障有灵敏度的变压器或线路后备 保护充任母线的主保护及后备保护
变压器得带时限过流保护不能满足灵敏度要求时可采用低电压启动得过电流保护
变压器复合电压启动过电流保护的灵敏度按后备保护末端进行校验一般其灵敏度不低于
1.0
1.2
1.5
2.0
两台主变压器变并列运行时其过流保护加装复合电压闭锁装置既防止了保护误动又提高了保护 的灵敏度
继电保护和安全自动装置技术规程规定1l0kV~500kV降压变压器升压变压器和系统联络变压器相间短路
瓦斯保护一般用在KVA及以上容量的油浸变压器作为变压器内部故障的高灵敏度 的保护装置
560
800
1000
1500
中性点不接地系统的配电变压器保护电流一般采用三相完全星形接线以提高灵敏度
阻抗保护可作为变压器或发电机内部短路时有足够灵敏度的后备保护
中性点不接地系统的配电变压器保护电流 一般采用三相完全星形接线以提高灵敏度.
在变压器的相间后备保护中复合电压起动的过电流保护一般用于
降压变压器
升压变压器
系统联络变压器
小接地电流系统线路的后备保护一般采用两相三继电器式的接线方式这是 为了提高对Yd接线变压器低压侧两相
中性点不接地系统的配电变压器保护电流一般采用什么接线方式以提高灵敏度
对于220kV及以上的变压器相间短路后备保护的配置原则下 面哪一种说法是正确的
送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度
对稀有故障, 例如 51 电网的三相短路, 允许无选择性动作
作为相邻线路的远后备保护, 对任何故障具有足够的灵敏度
除主电源侧外, 其它各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护
对由外部相间短路引起的变压器过电流按规定装设相应保护作为后备保护
单相式低电压启动过电流用于降压变压器;
复合电压启动的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器、过电流保护不符合要求的降压变压器;
6.3MVA及以上升压变压器,可采用负序电流和单相式低电压启动过电流保护;
当以上选项不能满足灵敏度和选择性要求时,可采用阻抗保护。
继电保护和安全自动装置技术规程规定降压变压器升压变压器和系统联络变压器相间短路后备保护用过电流保护不
35kV~220kV
66kV~220kV
110kV~330kV
110kV~500kV
阻抗保护可作为变压器或发电机所有内部短路时有足够灵敏度的后备保护
对于220kV及以上的变压器相间短路后备保护的配置原则下面说法不正确的是
除主电源外, 其他各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护
作为相邻线路的远后备保护, 对任何故障具有足够的灵敏度
对稀有故障, 例如电网的三相短路, 允许无选择性动作
送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度
对于220kV及以上的变压器相间短路后备保护的配置原则下面哪一种说法是正确的.
对稀有故障,例如110kV及以下电网的三相短路,允许无选择性动作
除主电源侧外,其它各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护
作为相邻线路的远后备保护,对任何故障具有足够的灵敏度
送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度
在各种短路情况中降压变压器采用复合电压继电器启动的过流保护比采用低压启动的 过流保护的灵敏度都高
热门试题
更多
高频保护中母差跳闸停信主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间需要通过远方跳闸来切除故障点
结合滤波器的一二次接地连线应断开
串补电容后的短路电流比较串补电容前的短路电流值小
电容式电压互感器的电磁单元接在互感器的中压端子和接地端子之间
对于高频闭锁负序功率方向保护当电压互感器接于变电所母线侧时在一侧发生一相断线的非全相运行状态下由于线路两端的负序功率方向同时为负所以高频闭锁负序功率方向保护不会误动
在单回线上只有不对称故障才有可能实现纵续动作的可能性
一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载
110kV及以下电压等级电网中应用的新产品必须有网省公司应用的经验总结并经网省公司继电保护技术监督组的复核方可在电系统应用
超__线路采用分裂导线线路的感抗减小分布电容增大
一套微机保护分装于两面保护屏上其出口继电器部分必须与保护主机部分别由同一专用端子正确取得正负直流电源
未经有关部门批准各电网不得擅自接受继电保护新产品试运行
开关场进线在保护屏处经电容接地可用T接法
新建的输变电工程投入运行时相应设计安装的全部继电保护装置应同时投入运行
不论是电力系统内部还是电力用户未经电业局供电局调度部门的同意不得擅自停掉自动低频减负荷装置转移其控制负荷或改变装置的定值
由高频闭锁距离保护原理可知当发生短路故障两侧起动元件都动作时如有一侧停止发信两侧保护仍然被闭锁不会出口跳闸
跳闸合闸线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格
BUS1000母差保护的试验盒作用主要检查差动回路以及告警单元差动单元动作情况通过它们完成对母差保护试验方便母差保护整组试验中的传动开关
当监视灯的灯丝在其底座上短路时跳合闸线圈上的电压应不足以使断路器动作其裕度不小于1.3.
母联电流相位比较式母线保护只与电流的相位有关而与电流幅值大小无关
当串补电容在线路始端时功率方向继电器有死区在背后时失去方向性
相-地制通道即在输电线同一相作为高频通道
3/2断路器主接线方式的变电所中的重合闸应按线路配置.
保护装置与外部联系的出口跳闸回路信号回路必须经过中间继电器或光电耦合器转换
电流互感器的二次侧只允许有一个接地点对于多绕组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
高频保护使用的频率越高其通道衰耗越小
导引线电缆内的芯线不允许出现两端接地的情况.
串补电容在断路器之外时只要保护用电压互感器装在线路上就可使串补电容处于保护背后
当电流互感器10%误差超过时可用两种同变比的互感器并接以减小电流互感器的负担
对于电流互感器当一次侧并联时CT变比变大当一次侧串联时CT变比变小
当系统发生失步振荡进自动低频减负荷装置动作行为作出统计和评价
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识