当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电压互感器副边装设熔断器(或空气开关) 是为了防止副边回路短路所引起 的持续过电流使电压互感器的线圈过热而烧损。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。  中性线上不装熔断器  按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器  
所有二次回路的出口,应装设总熔断器或空气开关  应装设监视电压回路完好的装置  开口三角绕组出口不应装设熔断器  二次电压分支回路应装熔断器  
电压互感器开口三角的L端  电压互感器开口三角的试验线引出端  电压互感器开口三角的N端  
开路与短路都可以  可以短路  副边不许装熔断器  不许短路,阻抗愈大愈好  
安全防护罩  继电保护  熔断器或自动开关  
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器  110KV电压互感器一次侧不装熔断器  变压器的副边线圈应短路  变压器的铁芯和副线圈应可靠接地  
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器  110KV电压互感器一次侧不装熔断器  变压器的副边线圈应短路  变压器的铁芯和副线圈应可靠接地  
对于接入中性点绝缘系统的电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/y 方式接线, 35kV 以下的宜用 V/V 方式接线  接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/y0 方式接线  35kV 以上贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触电, 但可以装设熔断器  35kV 及以下的贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点和熔断器  
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关;  0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关;  电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间;  电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。  
装设熔断器  不装熔断器  电流互感器装熔断器而电压互感器不装  电压互感器装熔断器而电流互感器不装  
对于接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/ Y 方式接线, 35kV 以下的宜采用 V/ V 方式接线  接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/ Y0 方式接线  35kV 以上计费用电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点, 但可装设熔断器, 宜装快速熔断器; 35kV 及以下计费电压互感器二次回路, 不得装设隔离开关辅助触点和熔断器  电压互感器 V/ V 接线在中性线接地, Y/ Y0 接线在 b 相上接地  

热门试题