你可能感兴趣的试题
细石混凝土厚度不应小于40mm 细石混凝土厚度不应小于30mm 普通细石混凝土强度不应小于C25 普通细石混凝土强度不应小于C20 防水层内应配置直径为4-6、间距为150mm的双向钢筋网片
细石混凝土不得使用火山灰质水泥 防水层与山墙的交接处应作柔性密封处理 防水层与女儿墙的交接处不用作柔性密封处理 细石混凝土宜用普通硅酸盐水泥
防水砂浆 普通混凝土 细石混凝土 防水混凝土 配筋细石混凝土
刚性防水屋面可用作屋面防水等级为I1,I2级屋面多道设防中的一道防水层 刚性防水屋面适用于设有松散材料保温层的屋面 刚性防水屋面主要适用于防水等级为I3级的屋面防水 刚性防水屋面不适用于受较大震动和冲击的建筑屋面
刚性防水屋面可用作屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级屋面多道设防中的一道防水层 刚性防水屋面适用于设有松散材料保温层的屋面 刚性防水屋面主要适用于防水等级为Ⅲ级的屋面防水 刚性防水屋面不适用于受较大震动和冲击的建筑屋面
刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇钢筋混凝土。当采用预制混凝土屋面板时,应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应小于C20。 刚性防水层与山墙、女儿墙以及与突出屋面结构的支接处,均应做柔性密封处理 防水层的细石混凝土中水泥的强度等级不宜低于30级,并不得使用火山灰质水泥 刚性防水屋面的坡度宜为2%~3%,并应采用结构找坡 钢筋网片在分格缝外应断开,其保护层厚度不应大于10mm
刚性防水屋面适用于受较大振动或冲击的建筑屋面 刚性防水屋面主要适用于防水等级为Ⅱ级的屋面防水 刚性防水屋面一般由找平层、隔离层和防水层组成 刚性防水屋面的隔离层设在防水层与结构层之间 刚性防水屋面的防水层置于混凝土层的中偏下位置
聚氯乙烯防水卷材 普通细石混凝土防水屋面 补偿收缩混凝土防水屋面 块体刚性防水屋面 预应力混凝土防水屋面
防水层厚30mm 细石混凝土标号为20 配筋片∮6@100 配筋片∮4@100
细石混凝土防水屋面的厚度不应小于40mm 细石混凝土的强度等级不应小于C20 刚性防水屋面的坡度宜为2%~3% 当屋面板板缝宽度大于30mm时,板缝内应设置构造钢筋