你可能感兴趣的试题
某防烟分区内火灾确认后11s,该防烟分区的所有排烟口和排烟风机自行开启 某防烟分区内火灾确认后20s,该防烟分区内与排烟无关的通风和空调系统自动关闭 某防烟分区内火灾确认后30s,该防烟分区内的所有活动挡烟垂壁自动开启到位 某防火分区内火灾确认后30s,该防火分区内的所有加压送风口和加压送风机自行开启
着火层及相邻的上下层为同一分区 本层、二层及地下各层为同一分区 地下各层及首层为同一分区 起火的防火分区及其相邻的防火分区为同一分区
模拟三层发生火灾,位于三层的常闭送风口全部打开 模拟二层发生火灾,首层和三层的常闭送风口全部打开 模拟二层一个防烟分区发生火灾,该防烟分区内的活动挡烟垂壁30s内下降到设计高度 模拟首层一个防烟分区发生火灾,该层常闭送风口全部打开和该防烟分区内排烟口全部打开 手动关闭排烟风机入口处总管上的排烟防火阀,排烟风机停止并反馈信号至消防联动控制器
第三层的2只感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,联动控制第二层、三层前室送风口开启 手动开启第四层前室送风口,相应的加压风机能联动启动 火灾信号确认后20s后,火灾自动报警系统联动启动该防火分区的全部疏散楼梯间的送风机 送风口的风速为8m/s
二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层 首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层 地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层 含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区
联动控制第二层、三层、四层前室送风口开启 前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动 联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启 能手动控制前室、楼梯间送风口的开启
防火分区Ⅰ的所有楼梯间、合用前室的正压送风机 防火分区Ⅰ的补风机 第二层防火分区Ⅰ第二防烟分区的所有排烟口 防火分区Ⅰ的所有合用前室上下对应的第二、三层的正压送风口 防火分区I的排烟风机
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机 由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号 防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口
按下消防联动控制器上的三层某排烟口的开启按钮,相应的排烟口开启 按下四层的一只手动火灾报警按钮,四层的加压送风口打开,加压送风机开启 使三层同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器发出火灾报警,三层的所有排烟口打开,相应排烟风机启动 使四层同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警器火灾报警信号,相应的防烟分区内的电动挡烟垂壁下降E.关闭排烟风机进口总管上的280℃排烟防火阀,相应的排烟风机停止
当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机 当防火分区内火灾确认后,应开启该建筑内所有楼梯间的全部加压送风机 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前 室的常闭送风口,同时开启加压送风机 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态 当防火分区内火灾确认后,应能在 10s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机
着火层及相邻的上下层 本层、二层及地下各层 地下各层及首层 起火的防火分区及其相邻的防火分区
地下二层最大的防火分区建筑面积为2000㎡ 地下一层最大的防火分区建筑面积为3000㎡ 首层最大的防火分区建筑面积为10000㎡ 三层最大的防火分区建筑面积为4000㎡ 四层最大的防火分区建筑面积为2000㎡
当三层的两只感烟探测器动作时,首层设置的防火卷帘下降到距地1、8m的处 当首层A防火分区内的两只感烟探测器动作时,中庭设置的防火卷帘直接下降到楼板面 当二层的两只感烟探测器动作时,中庭设置的防火卷帘直接下降到楼板面 当首层A防火分区内的两只感烟探测器动作时,首层设置的防火卷帘直接下降到楼板面
一层某防烟分区长边长度为35m 某防烟分区活动式挡烟垂壁的运行速度为0.01m/s 二层某防烟分区长边长度为20m 某防烟分区固定式挡烟垂壁的材质为耐火极限l.OOh的防火玻璃
地下室发生火灾,应先接通地下顶层及首层 首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层 二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上层、下层 含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区
着火层及相邻的上下层 本层、二层及地下各层 地下各层及首层 起火的防火分区及其相邻的防火分区
该商场每层划分为6个防火分区 该商场疏散楼梯间采用防烟楼梯间 商场采用多部常开式的双甲门的防烟楼梯间进行疏散和分隔不大于2万平方米的 商场相邻防火分区之间利用防火墙上的甲级防火门借用疏散
活动挡烟垂壁下降到设计髙度后能将状态信号反馈到消防控制室 开启某防烟分区内的全部排烟口,测试排烟口的风速为15m/s 测试系统的机械补风口的风速为10m/s 模拟三层发生火灾,该商场内全部的加压送机在规定的时间内动作 模拟某防烟分区内发生火灾,该防烟分区内的排烟口在规定的时间内全部被打开