你可能感兴趣的试题
用防火堵料密实封堵 保持畅通通风 设置通风冷却装置
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵 在重要的电缆沟和隧道中,按设计要求整段或用软质耐火材料设置阻火墙 对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2〜3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 按设计采用交联聚乙烯电力电缆,按设计设置报瞀系统和消防装置 防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或防火卷帘 改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、阻火墙,应及时恢复封堵
对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右。 对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,电缆应穿电缆保护管进行防火。 对于较大的电缆贯穿孔洞,电缆贯穿时应用防火包封堵。 用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固 电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统 电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵 防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于15mm 贯穿电缆横截面面积不应小于贯穿孔洞横截面面积的40%。
必须采用无机堵料; 电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统, 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限; 封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固, 应能承载检修人员的荷载, 角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理; 封堵垂直段竖井时, 在封堵处上方, 应使用溶重为 160kg/m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔, 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边, 系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm, 贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的 40%。
竖井 墙壁和楼板 进入电气盘、柜的孔洞 竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,具有防火隔热功能且便于更换的材料 有机防火堵料主要用于封堵后基本不变的场合 无机防火堵料具有无毒无味、固化快速的特点 防火包使用时通过垒砌、填塞等方法封堵孔洞
孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板,在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于10mm。 用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。 在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚,线脚厚度不小于10mm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm。 电缆管口封堵露出管口厚度不小于10mm,呈圆弧形。 电缆管口封堵时应在馆内加入挡板,防止封堵油泥掉落管内。
有人通过的电缆隧道, 应在预留孔洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固; 预留的孔洞过大时, 应采用槽钢或角钢进行加固, 将孔洞缩小后方可加装防火封堵系统; 防火密封胶直接接触电缆时, 封堵材料不得含有腐蚀电缆表皮的化学元素; 无机堵料封堵表面光洁、 无粉化、 硬化、 开裂等缺陷; 防火涂料表面应光洁、厚度应均匀。
耐燃封堵料 发泡堵料 阻火堵烟用的防火堵料 可塑性堵烟堵料 用来封堵电缆或电缆束在穿过墙壁或楼板时的缝隙 用来堵塞电缆的穿越空洞
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固 电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统 电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵 防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料
0.5m,50mm 0.8m,80mm 1m,l00mm 1.2m,l50mm