你可能感兴趣的试题
灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口,通道,门厅及楼梯等部位 灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标 手提式灭火器设置在挂钩,托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度不应小于1.4m。底部离地面高度不不宜小于0.16m的要求 设置的挂钩,托架或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向下设置 对于施工现场环境较好的场所,手提式灭火器可直接放在地上
灭火器配置点的温度大于灭火器使用温度 嵌墙式灭火器箱的安装高度为1.6m,箱内手提式灭火器顶部距地面的高度为1.4m 同一场所内配置了BC类干粉灭火器和ABC类灭火器 A类严重危险等级场所设置了单具最小灭火级别为4A的灭火器 灭火器配置场所内无法保证任何一点都在灭火器的保护范围之内
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于1000 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于1650 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上,挂钩、托架安装后,能承受5倍的手提式灭火器且不小于45kg的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和变形等现象 灭火器箱不得被遮挡,但在人员密集场所的灭火器箱为保灭火器不丢失需上锁或拴系 灭火器箱箱门开启方便灵活,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于120° 嵌墙式灭火器箱、托架、挂钩的安装高度,按手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.5m,底部与地面距离不小于0.1m
灭火器稳固安装在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置 灭火器的铭牌朝内,灭火器器头向上 手提式灭火器严禁直接放置在地面上 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100。 嵌墙式灭火器箱安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50m,底部离地面距离不小于0.08m的规定
推车式灭火器最低位置与地面之间的间距不小于 100mm 嵌墙式灭火器箱挂钩、 托架的安装高度底部与地面距离不小于 100m 嵌墙式灭火器箱手提式灭火器顶部与地面距离为 1.20m 活动挡烟垂壁的手动操作按钮与地面距离为 1.20m 排烟窗手动开启机构与地面距离为 1.20m
O.03m B.0.05m 0.08m O.12m
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100° 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165° 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
不大于1.50m 不小于1.50m 不大于1.30m 不小于1.30m
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100。 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165。 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于 1000 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于 1650 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于 0.08m 的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m,底部与地面距离不小于 0.08m 的要求