当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电子工程洁净室验收前,各系统应已调试完成,并稳定运行至少()h以上。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20%  室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%  单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为10%  邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa  截面风速不均匀度不应大于0.25  
垂直层流洁净室  水平层流洁净室  顶送下回乱流洁净室  下送顶回乱流洁净室  
高效过滤器应在具备洁净的条件下安装  通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等已具备  调试所用仪表、工具已备齐  洁净室内无雄工废料等杂物,且已全部进行了认真彻底的清扫  
洁净空调系统运行前应在回风新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,实行对系统的保护,测定之前必须对系统进行全面清扫,再连续运行12h以上到稳定后进行  洁净室洁净度的检测,应在空态或静态下进行或按合约规定进行  在进行室内洁净度检测时,人员不宜少于3人,均必须穿与洁净室洁净度等级相适应的洁净工作服  通风与空调系统运转所需用的水、电、气及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净  通风与空调系统安装完毕,并经监理单位、设计单位和建设单位等相关人员进行全面检查,全部符合设计、工程质量验收标准及合同的要求,才能进行运转和调试  
洁净室建筑装饰验收合格  各种管线吹扫及试压完成  空调设备系统联动完成  高效过滤器安装完成  风量、风压平衡完成  
风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料  高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室  洁净度等级N4级的空调系统按中压系统风管要求制作  高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成  
通风、空调系统试运行记录  风量、温度测试记录  制冷机组试运行调试记录  洁净室洁净度测试记录  
洁净室建筑装饰验收合格   各种管线吹扫及试压完成  空调设备系统联动完成   高效过滤器安装完成  风量,风压平衡完成  
洁净室及净化空调系统安装后  洁净室及净化空调系统进行全面清扫前  洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车2h后  洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车12h以上后  
洁净设施已经完成,所有动力系统接通并运行,生产设备并未运行,且有人员  洁净设施已经完成,所有动力系统接通并运行,生产设备已经安装并运行,但无人员  洁净设施没有完成,所有动力系统接通并运行,生产设备已经安装并运行,但无人员  洁净设施没有完成,所有动力系统接通并运行,生产设备并未运行,且无人员  
洁净室及净化空调系统安装后  洁净室及净化空调系统进行全面清扫前  洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车2h以上  洁净室及净化空调系统全面清扫和系统连续试车12h以上  
洁净室建筑装饰验收合格  各种线管吹扫及试压完成  空调设备系统联动完成  高效过滤器安装完成  风量、风压平衡完成  

热门试题

更多