你可能感兴趣的试题
某机房在设计供电系统时将计算机供电系统与机房照明设备供电系统分开 某机房通过各种手段保障计算机系统的供电,使得该机房的设备长期处于7*24小时连续运转状态 某公司在设计一计算机机房防盗系统时,在机房布置了封闭装置,当潜入者触动装置时,机房一可以从内部自动封闭,使盗贼无法逃脱 某机房采用焊接的方式设置安全防护地和屏蔽地
定期检测扫描机房的X线防护和泄漏 减少不必要的重复扫描 采用薄层重叠扫描方式 做好扫描区外部位的遮盖防护 扫描时尽可能让陪伴人员离开
伪影在扫描和信息处理过程中产生 数据采集系统故障可产生伪影 探测器的采样频率与伪影无关 缩短扫描时间可减少运动伪影 严格控制机房工作环境可减少伪影
CT机各部件功能的发挥 便于日常工作的开展 充分利用有效空间 选择向阳房间 射线的防护
大楼负一层适合建设计算机机房,因为可以充分利用楼宇资源,降低机房建造成本 应选择不易发生自然灾害的区域建设计算机机房 应考虑建筑物的承重能量 应避免靠近公共区域
某机房在设计供电系统时将计算机供电系统与机房照明设备供电系统分开 某机房通过各种手段保障计算机系统的供电,使得该机房的设备长期处于7×24小时连续运转状态 某公司在设计计算机机房防盗系统时,在机房布置了封闭装置,当潜入者触动装置时,机房可以从内部自动封闭,使盗贼无法逃脱 某机房采用焊接的方式设置安全防护地和屏蔽地
机房应设泄压口 机房应设置排水设施 机房应尽量布置在空调负荷中心 机组制冷剂安全阀卸压管应接至室外安全处
湿度过低可引起部件结构变形 湿度过高易导致金属元器件生锈 湿度过低易产生静电 湿度突变可影响电气元件性能 湿度应保持在18%~22%
封闭式机房可有效防尘 防尘应从CT机安装开始 灰尘可影响采样精度 灰尘影响元器件的散热和性能 防止患者携带灰尘进入机房
某机房在设计供电系统时将计算机供电系统与机房照明设备供电系统分开 某机房通过各种手段保障计算机系统的供电,使得该机房的设备长期处于7×24小时连续运转状态 采用焊接的方式设置安全防护地和屏蔽地 某公司在设计计算机机房防盗系统时,在机房布置了封闭装置,当潜入者触动装置时,机房可以从内部自动封闭,使盗贼无法逃脱
定期检测扫描机房的X线防护和泄漏等情况 CT检查正当化 尽量采用薄层重叠扫描 应对病人做好扫描区以外部位的遮盖防护 扫描时尽可能让陪伴人员离开
某机房在设计供电系统时将计算机供电系统与机房照明设备供电系统分开 某机房通过各种手段保障计算机系统的供电,使得该机房的设备长期处于7×24小时连续运转状态 采用焊接的方式设置安全防护地和屏蔽地 某公司在设计计算机机房防盗系统时,在机房布置了封闭装置,当潜入者触动装置时,机房可以从内部自动封闭,使盗贼无法逃脱
能充分发挥CT机各部件的功能 使日常工作便于进行 选择避风向阳的房间 充分利用有效的空间 射线的严格防护
具有普通CT的硬件装置 可采用普通单相交流电源 具有螺旋扫描模式,故属于螺旋CT X线球管是低功率的 专为危重患者和术中检查需要设计
网页版面布局可按创意草案、粗略布局、最后定案三个步骤来进行 可以根据自己想法在纸上绘制版面布局图 同一个网站中所有的网页版面布局都必须相同 网页布局必须能将网页需要呈现的内容合理放置
伪影在扫描和信息处理过程中产生 数据采集系统故障可产生伪影 探测器的取样频率与伪影无关 缩短扫描时间可减少运动伪影 严格控制机房工作环境可减少伪影
某机房在设计供电系统时将计算机供电系统与机房照明设备供电系统分开 某机房通过各种手段保障计算机系统的供电,使得该机房的设备长期处于7*24小时连续运转状态 某公司在设计计算机机房防盗系统时,在机房布置了封闭装置,当潜入者触动装置时,机房可以从内部自动封闭,使盗贼无法逃脱 某机房采用焊接的方式设置安全防护地和屏蔽地
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8% 设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min
灰尘影响元器件的散热和性能 灰尘可影响采样精度 防止病人携带灰尘进入机房 防尘应从CT机安装开始 封闭式机房可有效防尘