你可能感兴趣的试题
移动式泡沫灭火系统 半固定式泡沫系统 固定式泡沫灭火系统 液上喷射泡沫灭火系统
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min 泡沫混合液连续供给时间不应小于20min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min
连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上设置的压力表接口要靠近防火堤外侧,并竖直安装 泡沫混合液主管道上留出的流量检测仪器安装位置要符合设计要求 泡沫混合液管道上试验检测口的设置位置和数量要符合设计要求 管道支、吊架安装要平整牢固,管墩的砌筑必须规整,其问距要符合设计要求
采用泡沫枪、固定泡沫设施和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 泡沫产生器和部分连接管道固定,。采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统 采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射,泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查 对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查 系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统 除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣
采用泡沫枪、固定泡沫装置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统 泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
泡沫产生装置 泡沫比例混合器 泡沫混合液管道、泡沫液储罐 消防泵、消防水源、控制阀门
采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统 泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统 采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离宜为0.3-0.5m 连接泡沫产生装置的泡沫混合液上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧,并应竖直安装 泡沫产生装置入口处的管道应用管卡固定在支架上 锈渣清扫口采用闸阀时,应竖直安装
对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮进行喷泡沫试验 中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验 对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验 系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统 系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、环泵式泡沫比例混合器入口前的所有管道、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统
液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀水平安装 高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表.管道过滤器.控制阀安装在水平支管上 泡沫混合液管道上设置的自动排气阀在系统试压.冲洗合格后立式安装 连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀安装在防火堤外压力表接口外侧 大口径泡沫混合液管道采用的阀门采用手动控制方式
地下式泡沫消火栓要有永久性明显标志 地下式泡沫消火栓要安装在消火栓井内的泡沫混合液管道上 外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上 泡沫泵站内或站外附近泡沫混合液管道上设置的泡沫消火栓,要符合设计要求 地上式泡沫消火栓的大口径出液口要朝向消防车道
储水设备宜涂成蓝色 发泡网宜涂成黄色 泡沫发生器、比例混合器、泡沫液储罐、压力开关、泡沫混合液、泡沫液管道、管道过滤器宜涂成红色 水泵、泡沫液泵、给水管道宜涂成绿色
储罐上液上喷射系统,每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外 非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,泡沫混合液连续供给时间不应小于40min 固定顶储罐的保护面积应按其表面积确定 储罐上液上喷射系统,除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上