你可能感兴趣的试题
干粉灭火系统按照灭火方式可以分为全淹没式干粉灭火系统, 局部应用式干粉灭火系统 全淹没式干粉灭火系统是指将干粉灭火剂释放到整个防护区,通过在防护区空间建立起灭火浓度来实施灭火的系统形式 局部应用式干粉灭火系统是指通过喷嘴间接向火焰或燃烧表面喷射灭火剂实施灭火的系统 局部应用式干粉灭火系统用于保护甲、乙、丙类液体的敞顶罐或槽 全淹没式干粉灭火系统适用于较小的封闭空间、火灾燃烧表面不宜确定且不会复燃的场合
柴油发电机房采用全淹没应用方式的开式系统 非密集柜储存的图书库采用闭式系统 润滑油站采用局部应用方式的开式系统 电缆夹层采用全淹没应用方式的开式系统
喷头的单孔直径为7mm 喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积为该防护区总内表面积的10% 系统启动时,选择阀和输出容器阀同时打开 全淹没灭火系统的干粉喷射时间为20s
系统设有自动控制、手动控制、机械应急操作3种启动方式 系统喷放前手动停止启动后,仍可操作手动启动装置使系统再次启动 安装的手动启动装置的中心位置距离地面1.5m 系统启动延迟时间为40s,干粉储存容器的增压时间为20s
全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得大于 0.65kg/m³ 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于 30s 全淹没灭火系统的防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 60s 局部应用灭火系统的设计,当保护对象的着火部位是平面时,宜采用体积法
卤代烷灭火系统 七氟丙皖灭火系统 干粉灭火系统 泡沫灭火系统
系统结构特点 驱动气体储存方式 安装方式 系统应用方式
选择阀采用电动驱动方式,并设有机械应急操作方式,选择阀的公称压力为2.2MPa 该系统的干粉喷射时间28s 测得喷头的最大安装高度9m 输送启动气体的管道,采用钢管
系统设有自动控制、手动控制、机械应急操作3种启动方式 系统喷放前手动停止启动后,仍可操作手动启动装置使系统再次启动 安装的手动启动装置的中心位置距离地面 系统启动延迟时间为40s,干粉储存容器的增压时间为20s
不应小于30s 不应大于30s 不应小于60s 不应大于60s
全淹没干粉灭火系统和局部应用干粉灭火系统 组合分配干粉灭火系统和单元独立干粉灭火系统 普通干粉干粉灭火系统和超细干粉灭火系统 半固定式干粉灭火系统和固定式干粉灭火系统
储气式干粉灭火系统和储压式干粉灭火系统 组合分配系统和单元独立系统 设计型干粉灭火系统和预制型干粉灭火系统 全淹没干粉灭火系统和局部应用干粉灭火系统
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h 柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门 柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门 柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h