断路器所需的合闸电流 断路器所需的合闸电压 断路器所需的分闸电流 断路器所需的分闸电压
蓄电池回路和充电装置输出回路宜装设直流电压表 蓄电池回路和充电装置输出回路应装设直流电压表 直流主母线上宜装设直流电压表 直流主母线上应装设直流电压表
±0.5%~il% ±l%~±2% ±1%~±2.5% ±2%~±5%
直流系统一般配置两组蓄电池和两套充电装置 正常运行时, 直流系统的两组蓄电池分列运行。 直流系统采用单母线分段接线, 每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置。 直流系统采用双母线接线, 每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置。
不可脱离运行母线 进行强充 在浮充电装置发生故障时作出备用 进行均充
直流系统正常运行电压为220V,单母线分段接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为220V,两段单母线接线,每组蓄电池及其充电设备分别接于不同母线 直流系统标称电压为231V,单母线分段接线,每组蓄电池和充电设备各接一段母线 直流系统正常运行电压采用231V,双母线分段接线,每组蓄电池组和充电设备分别接于不同母线
铅酸蓄电池的浮充电压宜取2.15~2.35V;均衡充电电压范围为2.25~2.35V,宜取2.30~2.33V;放电末期电压对有端电池直流系统宜取1.75V 铅酸蓄电池的放电末期电压对无端电池直流系统的动力专用蓄电池宜取1.75~1.80V,而对控制负荷专用和控制与动力合并供电的蓄电池宜取1.80V 中倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.42~1.45V;均衡充电电压宜取1.52~1.55V 中倍率镉镍蓄电池的放电末期电压最低值宜取1.07V;高倍率镉镍蓄电池放电末期电压最低值宜取1.10V 高倍率镉镍蓄电池的浮充电压宜取1.36~1.39V;均衡充电电压宜取1.47~1.48V
1.33~1.42; 1.35~1.40; 1.32~1.42; 1.30~1.42。
电压调节装置是否完好 合闸母线电压是否正常 档位开关是否正常 若控制母线电压偏离标称值应调节调压装置的电位器 若某一级或全部元件调节时电压无变化应更换降压元件
330kV 及以上电压等级变电站 发电厂动力用直流系统 发电厂控制、 保护用直流电源系统 UPS 及应急电源用直流系统
蓄电池回路和充电装置输出回路应装设直流电压表 蓄电池回路和充电装置输出回路宜装设直流电流表 直流主母线上宜装设直流电压表 直流主母线上应装设直流电流表
直流控制保护系统的结构设计应避免单一元件的故障引起直流控制保护误动跳闸; 直流控制保护系统应具备完善、全面的自检功能; 每套控制保护系统要采用至少两路供电,各装置的电源应分别取自不同直流母线; 直流保护系统各保护的配置、算法、定值、测量回路、端子及压板等要按照直流保护标准化的要求设计。
蓄电池组浮充电压、浮充电流和直流控制母线、合闸母线电压、电流值; 充电装置电压、电流值和充电模块电流值; 直流控制母线对地电压值; 蓄电池组每只电池端电压,应精确到mV级。