你可能感兴趣的试题
可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级。__配电室、__电容器室的耐火等级应不低于二级。低压配电室和低压电容器的耐火等级不应低于三级 变压器室位于建筑物内,可燃油油浸式变压器室的门按乙级防火门设计 可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的储油池 __配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.7m
配电室应尽量靠近负荷中心 配电室建筑物的耐火等级应不低于三级 配电室应配备砂箱、泡沫灭火器等绝缘灭火器材 配电室的屋面应该有隔层及防水、排水措施
配电室应尽量靠近负荷中心 配电室建筑物的耐火等级应不低于三级 配电室应配备砂箱、泡沫灭火器等绝缘灭火器材 配电室的屋面应该有隔层及防水、排水措施
配电屏(盘)应装设有功和无功电度表 配电室的门向内开 配电屏(盘)上的各配电线路应编号 配电室的建筑物的耐火等级不低于3级
不低于二级 一类建筑物的耐火等级应为一级,二类建筑物的耐火等级不应低于二级 应为一级 不限
可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级。__配电室、__电容器室的耐火等级应不低于二级。低压配电室和低压电容器的耐火等级不应低于三级 变压器室位于建筑物内,可燃油油浸式变压器室的门按乙级防火门设计 可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的储油池 __配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宣低于1.7m
可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级,__配电室、__电容器室的耐火等级应不低于二级,低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级 变压器室位于建筑物内,可燃油油浸式变压器室的门按乙级防火门设计 可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的贮油池 __配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.7m
建筑物耐火等级不低于二级 门窗向外开 封闭式建筑应采取泄压措施 地面面层应采用撞击时不产生火花的材料