当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

湿式报警阀检测时,开启测试阀,消防水泵不能正常启动的处理方法不包括()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

报警管路过滤器被堵塞  控制柜控制回路或者电气元件损坏  报警试验管路的控制阀未开启  水泵控制柜未设定在"自动"状态  
将流量开关或者压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  关紧排水控制阀门  检修控制柜控制回路或者更换电气元件  
将压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  关紧排水控制阀门  检修控制柜控制回路或者更换电气元件  
压力开关设定值不正确  控制柜控制回路或者电气元件损坏  水泵控制柜设定在“手动”状态  报警阀组的进水管堵塞  
排水阀门未完全关闭  压力开关设定值不正确  报警管路控制阀关闭  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态  
将压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  关紧排水控制阀门  逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换  
开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。  报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于75dB.  开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。  消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  
将压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  关紧排水控制阀门  逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换  
将压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  关紧排水控制阀门  逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换
  
将流量开关或压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  关紧排水控制阀门  逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换  
高位消防水箱流量开关设定值不正确  消防水泵控制柜未打在“自动”状态  报警阀组压力开关设置不正确  消防联动控制器未打在“自动”状态  
开启末端试水装置  报警阀泄水阀  用手打开一个喷头模拟  专用测试管路等方式模拟喷头动作  采用联动启动  
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75  开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作  消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号  压力开关应直接连锁启动消防水泵  
排水阀门未完全关闭  压力开关设定值不正确  报警管路控制阀关闭  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态
  
将压力开关内的调压螺母调整到规定值  将控制模式设定为“自动”状态  清洗延迟器下部孔板  逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用未端试永装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打并,水力警铃动*作,压力并关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  

热门试题