你可能感兴趣的试题
最小熔化电流与熔体额定电流 最小熔化电流与熔断器额定电流 熔体额定电流与熔断器额定电流
熔断器外壳和载流部分长期允许通过的最大工作电流 熔体允许长期通过而不熔化的最大电流 通过熔断器熔体的电流减小到熔体熔化时间为无限大时所对应的通过熔体的电流
选用熔断器的熔丝时,熔丝的额定电流应与被保护的设备相适应,且应大于熔断器、电度表等的额定电流 一般应在电源进线、线路分支和导线截面改变的地方安装熔断器,尽量使每段线路都能得到可靠的保护 为避免熔件爆断时引起周围可燃物燃烧,熔断器宜装在具有火灾危险厂房的外边 熔断器安装时,应远离可燃建筑物件
熔断器一般并联在设备进线端电源线上,由于其电阻较小 电路正常工作时,熔断器只相当于一根导线,能够长时间、稳定地导通电流 能够承受一定范围内由于电源或外部干扰而发生的电流波动 电路中出现较大的过载电流时,熔断器熔体上产生的热量会迅速积蓄,使熔体温度上升,当温度达到熔体熔点时将熔体熔化 使电路断开,保护设备安全
熔断器的额定电流和熔体的额定电流一定相同 熔断器的额定电流小于熔体的额定电流 熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流 熔断器的额定电流小于或大于熔体的额定电流
熔断器一般并联在设备进线端电源线上,其电阻较小 电路正常工作时,熔断器只相当于一根导线,能够长时间、稳定地导通电流 能够承受一定范围内由于电源或外部干扰而发生的电流波动 电路中出现较大的过载电流时,熔断器熔体上产生的热量会迅速积蓄,使熔体温度上升,当温度达到熔体熔点时将熔体熔化
检查负荷情况是否与熔体的额定值相匹配。检查熔体管外观有无破损、变形现象,瓷绝缘部分有无破损或闪络放电痕迹; 熔体发生氧化、腐蚀或损伤时,应及时更换。检查熔体管接触处有无过热现象; 有熔断指示器的熔断器,其指示是否正常。; 熔断器要求的环境温度应与被保护对象的坏境温度一致,若相差过大可能使其产生不正确动作。一般变截面熔体的小截面熔断,其主要原因是短路而引起的。
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级