可燃气体报警控制器的检测精度应不低于±5%LEL 可燃气体报警控制器的响应时间应不大于30s 可燃气体报警控制器的恢复时间应不大于60s 可燃气体检测报警系统报警时可燃气体报警控制器应有声、光报警功能。报警声级为(85~105)dB。一级报警声音与二级报警的声音应不相同 可燃气体检测报警系统报警时可燃气体报警控制器应有两级报警。当需要采取联锁保护时,应在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。一级报警应在(5~25)%LEL范围内可设定,二级报警应固定为50%LEL 可燃气体检测报警系统应每一台可燃气体探测器配备一__立的可燃气体报警控制器并带有两段报警控制输出,每一台可燃气体探测器配备一__立的可燃气体报警控制器能独立工作,以保证分区域控制切断供气气源