使用二氧化碳灭火系统进行灭火时,应注意()。 1关闭门窗 2报警让人撤离火场 3释放锅炉内汽压 4不与水同时使用

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用全淹没灭火系统对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3% ,且开口不应设防护区墙面2/3以上。  采用全淹没灭火系统对固体深位火灾,所有的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。  局部应用灭火系统保护对象周围的空气流动速度不宜大于5m/s  局部应用灭火系统当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。  
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行  低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10%  IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个  
压缩空气  氮  二氧化碳  卤代烷  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
低压二氧化碳灭火系统  __二氧化碳灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  IG541气体灭火系统  
喷放二氧化碳之前,应联动关闭中央空调系统  喷放二氧化碳之前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口  喷放二氧化碳之前,应关闭送(排)风机  喷放二氧化碳之前,应联动打开空调系统管道中的防火阀  
对于固体深位火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面面积的3%,且开口不应设在底面  防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5 0 h,吊顶的耐火极限不应低于0.2 5 h  防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。  围护结构及门窗的允许压强不宜小于1000P a  防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动开启  
每月应检查__二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  每季度应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充  每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查并记录  每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常  
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面  当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量  全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2%  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s  
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统  船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统  固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定  固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用  
__二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  卤代烷灭火系统  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录  每月低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充  每年对任一防护区进行1次模拟启动试验,并进行1次模拟喷气试验  每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查  