避难层的设置,自高层建筑首层起至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层 避难层的面积应满足要求,宜按5人/m2计算 避难层不得兼作设备层 避难层应设独立的防烟设施
高层民用建筑的耐火等级分为三级 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级 高层民用建筑根据使用性质,火灾危险性,疏散和扑救难度等可分为二类 与高层主体建筑相连的附属建筑,其耐火等级不应低于二级
靠外窗布置 设直接对外的安全出口 对外出口门为甲级防火门 外墙的门、窗上方设防火挑檐
塔式住宅 一类公共建筑 12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅 高度超过24m的二类公共建筑
两个避难层之间不宜超过18层 避难层应设消防电梯出口 避难层可兼作设备层 避难层应设有应急广播
建筑高度超过100m的公共建筑应设避难层 自高层建筑底层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层 避难层的净面积宜按5m2/人计算 避难层的上下楼梯不能同层错位或上、下层断开
避难层应设置消火栓和消防软管卷盘 避难层应设置自动灭火系统 避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的排烟设施 避难层应设置消防电梯出口 管道井与避难区直接连通的门,采用甲级防火门
两个避难层之间不宜超16层 避难层应设消防电梯出口 避难层可兼做设备层 避难层应设有应急广播
靠外墙布置 外墙设对外安全出口 对外出口门为甲级防火门 外墙开口上方设防火挑檐
靠外窗布置 设直接对外的安全出口 对外出口门为甲级防火门 外墙开口上方设防火挑檐
当高层建筑沿街时,可利用街道作为消防车道,高层建筑的长度不限 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 高层民用建筑的周围,应设环形消防车道 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道
建筑高度超过100m的公共建筑应设避难层 自高层建筑底层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层 避难层的净面积宜按5m2/人计算 避难层的上下楼梯不能同层错位或上、下层断开
当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设一台 当每层建筑面积在1500㎡~4500㎡时,应设二台 当每层建筑面积4500㎡以上时,应设三台 当每层建筑面积在5500㎡时,应设四台
高层民用建筑的周围,应设环形消防车道 当高层建筑沿街时,可利用街道作为消防车道,高层建筑的长度不限 供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24米时,宜设有进入内院或天井的消防车道
第一个避难层的楼地地面至灭火救援场地地面的高度45m 设置避难层面积为1200m2 该建筑耐火等级为一级,避难层楼板的耐火极限不低于1.5h 避难层可兼做设备层
一个厅室的使用面积不宜超过500㎡ 安全出入口不应少于两个 必须设置自动报警和灭火系统 幕布、窗帘应能阻燃