你可能感兴趣的试题
灭火剂的容器瓶可以分为钢制无缝容器和钢制焊接容器 组合分配系统启动时选择阀不应在容器阀开启后打开 系统组件的公称工作压力不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 组合分配系统的集流管上应设置安全泄放装置
组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好 铭牌清晰、牢固、方向正确 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm 组件外露非机械加工表面保护涂层完好
储存装置间的设备. 灭火剂输送管道和支架. 吊架的固定, 应无松动 气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 连接管应无变形. 裂纹及老化 驱动控制盘面板上的指示灯应正常, 各开关位置应正确, 各连线应无松动现象 各喷嘴孔口应无堵塞
设置在防护区处的手动、自动转换开关要安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m 手动启动、停止按钮安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m 防护区的声光报警装置的安装应符合设计要求,并安装牢固,不倾斜 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的侧面
系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤 组件外露非机械加工表面保护涂层完好 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过20mm
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m
组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好 铭牌清晰、牢固、方向正确 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm 组件外露非机械加工表面保护涂层完好
机械应急操作装置设在储瓶间内或防护区外便于操作的地方 采用自动控制启动方式时,根据需要设计气体可控延迟喷射时间为25s 选择阀必须在容器阀开启前或同时打开 手动和自动转换装置设置在防护区内便于操作的地方
系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤 组件外露非机械加工表面保护涂层完好 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过20mm
防护区内火灾探测器的安装应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB50166的规定 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.5m 手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.5m 气体喷放指示灯宜安装在防护区出口的正上方
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
蓝系统控制组件; 刹车压力控制组件 刹车和转弯控制组件;
设置在防护区处的手动、自动转换开关要安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m 手动启动、停止按钮安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m 防护区的声光报警装置的安装应符合设计要求,并安装牢固,不倾斜 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口便于观察的侧面
防护区内火灾探测器的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166的规定 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装髙度为中心点距地面1.5m 手动启动、停止按钮应安装在防护区人口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.5m 气体喷放指示灯宜安装在防护区
防护区内火灾探测器的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB50166 的规定 手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为底边距地面 1.3-1.5m 设置在防护区的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点 距地面 1.5m 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方
组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好 铭牌清晰、牢固、方向正确 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm 组件外露非机械加工表面保护涂层完好
防护区内火灾探测器的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166 的规定 手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为底边距地面 1.3-1.5m 设置在防护区的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点 距地面 1.5m 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方