当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

非规则椭圆风管的加固,应参照圆形风管执行。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

矩形风管刚度等级及加固间距可由监理规定。  薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部份应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。  风管的法兰低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250㎜。  外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220㎜。外加固框的四角处,应连接为一体。  风管内可用外框加固,长度应与风管边长相等。  
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢(采用立咬口加固)、加固筋和管内支撑等形式  楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形  角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应不小于风管的法兰宽度  __系统金属风管的单咬口缝,应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施  角钢、加固筋与风管的铆接应牢固,间隔应均匀,不应大于220mm  
圆形螺旋风管  扁管  铝箔伸缩软管  椭圆形风管  
直径1000mm 的圆形风管  管段长度1500mm 的风管  总表面积5㎡的圆形风管  低压矩形风管单边平面面积 1.5 ㎡  __矩形风管单边平面面积大于 1.2 ㎡  
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于60mm时,应采取加固措施  圆形风管(不包括螺旋风管)总表面积大于4m时均应采取加固措施  矩形风管管段长度大于1250mm时,应采取加固措施  矩形风管边长大于800mm  非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行  
矩形风管当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m时,均应采取加固措施  当中,__风管的管段长大于1.2m时,应采用加固框的形式加固  圆形风管当管径大于700mm,且管段较长时,每隔1.2m,可用棱筋,棱线的方法加固  对边长小于或等于800mm的风管,宜采用扁钢平加固  
直径 800mm,长度 1200mm 的圆形风管   直径2500mm 的__系统螺旋风管   边长 650mm,长度 1000mm 低压矩形风管   总表面积 5m2 的圆形风管  单边面积大于 1.5m2 中压风管  
圆形网管(不包括螺旋风管)直径大于等于800㎜,且其管段长度大于1250㎜或总表面积大于4㎡均应采取加固措施;  正方形风管边长大于700㎜,管段长度大于1300㎜圴应采取加固措施;  矩形风管边长大于630㎜、保温风管边长大于800㎜,管段长度大于1250㎜或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、__风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;  非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行;  全部采用外框加固。  
边长大于630mm的矩形风管,应采取加固措施  边长大于800mm的矩形保温风管,应采取加固措施  单边平面面积大于1.2m²的低压矩形风管,应采取加固措施  管段长度大于1250mm的中压矩形风管,应采取角钢加固措施  
矩形  圆形  异性  椭圆形  
矩形  圆形  异形  椭圆形  
矩形风管  圆形风管  椭圆形风管  方形风管  
直径800mm,长度1200mm的圆形风管  直径1000mm,长度1500mm的螺旋风管  边长650mm,长度1000mm低压矩形风管  总表面积5m2的圆形风管  单边面积大于1.5m2中压风管  

热门试题