电缆槽垂直段大于()时,应在垂直段上、下端槽内增设固定电缆用的支架。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在垂直敷设或超过 45° 倾斜敷设的电缆在每个支架上、 桥架上每隔 3m 处  水平敷设的电缆, 在电缆首末两端及转弯、 电缆接头的两端处  当对电缆间距有要求时, 每隔 5~10m 处等地方加以固定  在垂直敷设或超过 45° 倾斜敷设的电缆在每个支架上、 桥架上每隔 2m 处  
水平敷设时,电缆的首端和尾端、转弯及每隔5~10m处  水平敷设时,直线段每隔10~15m  垂直敷设时,电缆的上端和下端  垂直敷设时,每隔1.5~2m  
垂直敷设或大于60°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定  垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定,交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;电缆排列整齐,少交叉  敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方  垂直敷设或大于30°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定,电缆排列整齐,少交叉  
电缆垂直排列或倾斜坡度超过45º时的每一个支架上  电缆水平排列或倾斜坡度不超过45º时,在每隔1-2个支架上  在引入接线盒及分线箱前150-300mm处  电缆垂直排列或倾斜坡度超过60º时的每一个支架上  
垂直敷设或超过  桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于  水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处  当对电缆间距有要求时每隔  交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料  裸铅  
当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施,当线路附近有火源场所时,应采取防护措施  线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施  线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度  电缆槽垂直段大于2m时,应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致  保护管弯曲后的角度不应大于90度  
水平悬吊电力电缆固定点间距离不应大于0.75m  水平悬吊控制电缆固定点间距离不应大于0.6m  水平悬吊电力电缆固定点间距离不应大于0.45m  垂直悬吊电力电缆固定点间距离不应大于1.5m  垂直悬吊控制电缆固定点间距离不应大于0.75m  
当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施,当线路附近有火源场所时,应采取防护措施   线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施   线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度   电缆槽垂直段大于2m时,应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致   保护管弯曲后的角度不应大于90度  
电缆桥架垂直段大于3m时, 应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架  当垂直段大于4 m时, 还应在其中部增设支架  电缆桥架的开孔应采用机械加工方法  当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时, 应采取防电化腐蚀的措施  当金属电缆桥架采用断开连接时, 应保持桥架接地的连续性  