当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

自动喷淋灭火系统中,消防水泵上压力表量程应为工作压力的()倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且水泵出水管压 力表的最大量程不应低于 1.6MPa  吸水管压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa  消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程应大于 140L/s  消防水泵吸水口的淹没深度不应小于 600m  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管  消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕  
消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍  压力表应采用直径不小于5mm的管道与消防水泵进出口管相接  压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为﹣0.10MPa  压力表的直径不应小于100mm  
该建筑可不设置设备用泵  消防水泵出水管上应设置DN65的试水管  消防水泵出水总管上的压力表量程应为水泵设计工作压力的2~2.5倍  消防水泵控制柜的防护等级可为IP63  
控制阀  止回阀  压力表  过滤器  多功能水泵控制阀  
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍  消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表  消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa  消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门  
止回阀  信号阀  控制阀  压力表  
1.5~2.0  2.0~2.5  2.5~3.0  1.5~3.0第4页共30页  
1.2-1.5  1.5-2.5  2.0-2.5  2.5-3.5  

热门试题

更多